千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 求助!监控都需要什么线?暗管管径应该多大? [打印本页]

作者: xiaya1847    时间: 2008-6-3 15:04
标题: 求助!监控都需要什么线?暗管管径应该多大?

求助!监控都需要什么线?暗管管径应该多大?分几管穿放?

急急!在线等


作者: Skying    时间: 2008-6-3 23:12

视频线用75-5的线管根据你穿线多少来选择

4分管也就是20mm可以穿3根线,6分管也就是25mm可以穿4-6根左右,依次类推


作者: jmbzy520    时间: 2008-6-4 14:06

如果你的项目每个点的平均距离在300米以上我建议用共缆。只需SWYV75-7的同轴线缆,用16的管子就可以了!省了布线难的问题!

北京中天技源南京办事处

宁 立

电话:15051816567

Q  Q: 65441096






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2