千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]监控单路图象黑屏问题 [打印本页]

作者: lat416064    时间: 2008-5-25 21:41
标题: [求助]监控单路图象黑屏问题

大家好, 目前有10个点,其他的摄像头均工作正常,只有一个红外一体机,在白天10点到下午5点左右监控画面上黑屏无图象,其余时间也工作正常. 经检查摄像头无任何问题,该摄像头距监控室500米,视频线:RVV75-5,集中供电.望各位高手出谋划策,帮帮小弟


作者: page646    时间: 2008-5-26 13:40
先确定这个单路图象所在的卡有没有问题,然后查下摄像机供电电源,如果还不行的话查下软件.
作者: peachjtt    时间: 2008-6-4 15:24

这个问题偶也见过,经过多次实践后可证明:

1、摄像机没有问题;电源没有问题

2、卡没有问题,换了新卡也不行

3、软件没有问题,拆了再装还是不行

4、格了从装就好了

[此贴子已经被作者于2008-6-4 15:24:51编辑过]

作者: 桃园一片    时间: 2008-6-4 21:00
可能是干扰。看一下你走线的路由,是不是和动力线(不是摄像机电源线)长距离并行了。从时间上看,好像是与上班使用大负载有关。




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2