千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 机房防雷接地问题请教?盼高手解答!! [打印本页]

作者: btkapper    时间: 2008-5-21 09:51
标题: 机房防雷接地问题请教?盼高手解答!!

一般机房如果做抗静电地板的话,在地板下面都会有防雷接地带,我想问的问题是,如果将抗静电地板做成抗静电地坪胶(做完后地板与胶面层无空隙)后,设备外壳还需要接地吗?如果需要接地,应该怎么解决走线问题?盼高手解答


作者: 超导体    时间: 2008-5-21 10:56

抗静电地板首先这个词应该是防静电地板。

设备外壳用接地线连接到机柜,机柜在从开孔的地板引到地板支架或接地带上。