作者: bzw7676    时间: 2008-5-19 20:13
标题: 求教
在一个工厂里装的监控十六路,用的是双绞线,220电压和网线同管中走到各个摄像点,然后用12V电源,安装了有五个月了,原来的图像还是正常的,现在干扰很多,把摄像机拿在手中就没有了干扰,一装到支架上就有,做了下对地绝缘就好,但是现在如果16点都做不现实,所以肯请论坛中的高手指点一下?
作者: lugxuan    时间: 2008-5-19 20:40

以后不要用双绞线了


作者: BG7JWE    时间: 2008-5-20 02:47

首先,非常不赞同楼主的布线方法,强电和弱电同管是绝对不行的.从安全的角度去考虑有很多隐患.从性能方面也可以看出不正确.另外,项目是自己做的,在找出原因后,就应该按照故障排除办法去做,不能走捷径.该绝缘就绝缘.因为从一开始就应该考虑到工厂一般都有380V强电,而同时也会有埋地地线,当前段时间春天天气潮湿,那么墙身就会带有一定的电压干扰.所以做绝缘是最好的.

同时建议二楼不要说得那么绝对,双绞线也有它的好处,只要前期工作做好了`也是一种很好的传输方式.


作者: 江苏亚奥    时间: 2008-5-20 09:09
以下是引用BG7JWE在2008-5-20 2:47:00的发言:

首先,非常不赞同楼主的布线方法,强电和弱电同管是绝对不行的.从安全的角度去考虑有很多隐患.从性能方面也可以看出不正确.另外,项目是自己做的,在找出原因后,就应该按照故障排除办法去做,不能走捷径.该绝缘就绝缘.因为从一开始就应该考虑到工厂一般都有380V强电,而同时也会有埋地地线,当前段时间春天天气潮湿,那么墙身就会带有一定的电压干扰.所以做绝缘是最好的.

同时建议二楼不要说得那么绝对,双绞线也有它的好处,只要前期工作做好了`也是一种很好的传输方式.


作者: 集成博士    时间: 2008-5-20 10:12
我也有相同的问题!到现在还没有解决! 
作者: eie1992    时间: 2008-5-20 11:22
以下是引用bzw7676在2008-5-19 20:13:00的发言:
在一个工厂里装的监控十六路,用的是双绞线,220电压和网线同管中走到各个摄像点,然后用12V电源,安装了有五个月了,原来的图像还是正常的,现在干扰很多,把摄像机拿在手中就没有了干扰,一装到支架上就有,做了下对地绝缘就好,但是现在如果16点都做不现实,所以肯请论坛中的高手指点一下?

1.实践是检验真理的唯一标准。你已经通过实验找到了干扰的解决方法——“一装到支架上就有,做了下对地绝缘就好,”

2.但是你后面的话:“现在如果16点都做不现实”。——为什么不现实?人为因素?技术实现难度因素?

这是典型的地电位环路干扰。应该了解:

1)视频传输系统中,摄像机多点接地(大地),就会形成“地电位环路”,“地电位环路”的存在,一般轻的表现为图像干扰,用抗干扰器一般可以“掩盖到一定程度”。

2)“地电位环路”的真正威胁是“重大安全隐患”,当电网发生严重三相不平衡故障时,会瞬间烧毁传输设备、摄像机或主机。

3)07年的设计施工规范明确了不能引入“地环路”。所以无论从理论上,实践上和设计施工规范上,多点接地是错误的系统设计。正确的设计是:主机一点接好大地,前端摄像机,远距离分控点,都必须与大地绝缘。

4)防雷设备,也不应该形成多点接地。

[此贴子已经被作者于2008-5-20 11:26:38编辑过]

作者: bzw7676    时间: 2008-5-20 18:46

谢谢大家在百忙的回复,同时感谢大家忠心的批评.


作者: 安心做事    时间: 2008-5-21 14:42
你换成塑料的支架看看能好点不
作者: dds111999    时间: 2008-5-21 15:00

把支架和摄像机的接触绝缘处理!