千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 请教视频干扰问题(第一次遇见过)高手请留言指教 [打印本页]
作者: xsdxiao 时间: 2008-5-18 16:19
标题: 请教视频干扰问题(第一次遇见过)高手请留言指教
现有几个银行网点摄象机,有电源AC200VSONY578摄象机和松下470摄象机。还有一部分DC12V电源的摄象机全部接在UPS上,都接在海康嵌入式的录象机上,每次停电时行里都会启动发电机给UPS充电,此时所有AC220的摄象机都在海康录象机上的图象变成一会黑白一会彩色,录象机还报警提示视频输入不符,但所有DC12的摄象机图象都是好的,我试过把所有录象机和电源上的地线全部短开但还是有不行,请大家给出出高招,还有做视频抗干扰产品的厂家有解决上面问题的请发资料我谢谢!!!!邮箱xsdrxy126.com或QQ29969850
作者: eie1992 时间: 2008-5-18 21:15
应该是UPS选型问题。
作者: elechannel 时间: 2008-5-19 19:18
ups 选型的问题可能存在,如果选用高频的UPS,这种现象可能存在;如果选用工频的UPS,出现的几率比较小;不过,应该和频率有密切的关系,日系的产品对频率比较敏感的!建议测试频率!
作者: elechannel 时间: 2008-5-19 19:33
同时,补充一下,如果采用普通的开关电源的时候,如果频率达到100K左右的话,就会出现许多麻点;再差的开关电源,更是出现明显的水波纹和麻点;我用的是sony的483;如果现场不能增加其他滤波电路;建议在电路中并入电容和串入电感,不过具体大小,需要配合示波器察看故障期内的电源波形和频率情况!应该问题不是太大!同时,ups尽量选用在线式的,不要选用在线后备式或者普通的后备式UPS;目前,高频UPS充斥市场;但是,万变不离其中,测量电路的频率,标准的工频为最好!也是许多电路稳定工作的基础!
作者: BG7JWE 时间: 2008-5-19 19:35
220V强电浪涌。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |