现场在冶金工厂里面,现场供电系统为380V动力电,随便找一根火线和一根零线引出一条220V的供电线路给监控设备供电,监控设备采用12V供电,现场烧毁了很多变压器。每次换上一个新的变压器器不久,220V线路就会很热,时间再长一点,变压器就会烧毁了。请高手指点一下吧!!!!
你还是先量一下电压吧, 工厂的动力电经常采用三角接法, 你引出的零线可能不是中心点,而是地线, 这样电压会有380V,以至经常烧变压器.
三项供电的话,会有零点漂移的,设备的启动会是电压不稳定的,最好不要用动力系统供电,建议采用开关电源供电!
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |