千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 楼层水平面综合布线与安防、门禁可以同一线槽吗 [打印本页]
作者: yuml 时间: 2008-4-23 22:37
标题: 楼层水平面综合布线与安防、门禁可以同一线槽吗
正在施工的办公楼有综合布线系统、闭路电视系统、门禁系统等,施工单位在楼层水平面将综合布线与安防、门禁设计在同一线槽内,请问这样符合规范吗?可以施工吗?
作者: dwlrfcx 时间: 2008-4-30 23:36
不符合的,至少电源线不能在桥架内走的
作者: xiahaifeng2008 时间: 2008-5-4 22:08
理论上不同电压等级电流等级的是不行 但是做施工的话只要信号传输没什么大问题基本上是可以的 弱电吗 基本上都不会有太大的影响的
作者: sunjacky 时间: 2008-5-30 10:47
符合规范的.只要广播系统不要混进来就行
作者: 迷糊我 时间: 2008-6-8 18:25
背景音乐广播系统是按消防的标准另布铁管,其他可以放在一起!
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |