千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
[讨论]485信号传输用什么线缆........
[打印本页]
作者:
novatec
时间:
2008-4-23 09:46
标题:
[讨论]485信号传输用什么线缆........
<p>现在做智能小区,越来越多的用到485控制,</p><p>那么485控制信号的传输到底应该用什么线呢</p><p>一般资料上都是介绍用双绞线或者屏蔽双绞线,没有说对线径的要求</p><p>我曾经在办公室模拟过1200米.用普通5类网线传输1路485信号,到终端虽然电压降的很厉害,但还是可以实现控制.</p><p>但是有个工程的甲方一定坚持要用双绞屏蔽线RVVSP2*1.0的线来传输,</p><p>我知道用屏蔽线肯定有好处,但是485传输和线径关系大吗?越大越好?</p><p>请各位大虾赐教</p>
作者:
sunjacky
时间:
2008-4-24 08:23
查阅相关资料显示,用RVV2*0.5的传输也没问题,不过工程上为了保险,还是选用RVS2*1.0或RVV2*1.0的.实际也是这么在用的.
作者:
巨狐狸
时间:
2008-4-30 21:27
<div class="quote"><b>以下是引用<i>sunjacky</i>在2008-4-24 8:23:00的发言:</b><br/>查阅相关资料显示,用RVV2*0.5的传输也没问题,不过工程上为了保险,还是选用RVS2*1.0或RVV2*1.0的.实际也是这么在用的.</div><p></p>线材不是越粗越好的!!!
作者:
sc9988
时间:
2008-5-1 12:54
一般来说,最主要还是看线缆附近有没有干扰,有干扰最好还是用RVVP的线,传输距离远也要用屏蔽线.
作者:
aadog
时间:
2008-5-5 11:05
<p>我们做风机盘管联网控制的</p><p>我们公司要求客户施工的时候采用的 UL2464 24AWG 的屏蔽线 </p><p>因为联网控制我觉得最重要的还是通讯品质 所以在这上面我们公司要求的比较严</p><p>不然有干扰通讯线时导致控制不好就很麻烦了</p><p><a href="http://www.dei.com.tw">www.dei.com.tw</a>
</p>
作者:
雪原
时间:
2008-5-8 12:55
<p>应该是RVSP 4×0.75 屏蔽双绞的</p><p>但也有人用0.5的 或者连型号都改了</p>
作者:
上海蓝程
时间:
2008-5-17 22:25
<p>8760 \8761</p>
作者:
lingyuchao
时间:
2008-5-18 00:47
485总线楼控系统建议采用AWG24屏蔽双绞线,可以在较远的距离达到较高的传输速率,对于数据量不大或传输距离不远的安防、门禁等系统,则RVVP RVVSP 等线缆也可使用。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)
Powered by Discuz! X3.2