千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [求助]Vista 120报警主机联网问题! [打印本页]
作者: linyuan_25 时间: 2008-4-20 14:47
标题: [求助]Vista 120报警主机联网问题!
Vista 120与接警中心通过电话线相连,使用的是Ademco Contact ID通信协议,现在问题是可以收到报警信息,但使终就是收不到布撤防信息,请问这是为什么,怎么解决,谢谢!
[此贴子已经被作者于2008-4-20 14:48:23编辑过]
作者: qwen 时间: 2008-4-20 18:37
报警主机的编程里报告码要设置
作者: HUGE 时间: 2008-4-21 09:01
*93里面有报告码编程,有个什么系统组1 2 3 就是在那里编程就可以拉
还有如果是用4140布撤防,在*39里面设置成1就OK