工程中使用视频分配器(8进16出),再连接视频矩阵,输出到监视器.(监视器共用一个排插) 前端摄像机有12V小电源供电的摄像机和220V供电的一体机.

现在的问题是图像都会出现从左到右的竖条纹干扰.

但如果把电视墙的一边总六台监视器都输出为220V供电的一体机或球机,就不会有干扰.

还有当把监视器的220V插到不同的排插,干扰也会没有掉!

那应该是前端的12V供电的摄像机和一体机的地不一样,造成6台共地的监视器出现地干扰,

有做到电视墙的工程应该基本会遇到吧,那如何解决呢!

在监视器电源供电上加电源滤波或隔离器吗????


作者: 职业幽灵    时间: 2008-4-11 10:26
你可以加抗干扰器啊!加了隔离器不见的有用,我们是专业做抗干扰器的,要是在北京的话,我们可以给你提供免费测试的样品.我的联系方式是82059026或手机13683177426小李.欢迎来电咨询!
作者: safehouse    时间: 2008-4-21 10:27

瞎搞,你们都是只为了自己的产品广告!

这个并不是传输的问题,只是后端的一些设备共地造成的!

就这个一般是怎么解决就可以了,不关那个其他的问题.


作者: 视得清电子    时间: 2008-4-21 12:07

同意你上面说的,这里是论坛不是为了推销产品而推销。

我仔细看了一下你说的问题,感觉不是地电位差造成的,一般地电位差造成的是一条白色的横线,从下向上,或者从上向下跑,而你这个是左右跑;

 我的直觉是监视器的开关电源不好,导致监视器互相干扰,你可以把其它监视器关闭,用一台看看!如果没有事情了,就是监视器的问题。

 现在什么都涨价了,而销售价格降低了,你想不偷工减料行么?

不过我这里可不敢偷工减料阿!所以正在郁闷阿!