千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 求助SYV75-3的视频线可以用传输多远的视频图像 [打印本页]
作者: caohengyouwei 时间: 2008-4-9 14:42
标题: 求助SYV75-3的视频线可以用传输多远的视频图像
我们做了个工程,甲方管道预埋错了,只能减小线径,采用SYV75-3的视频线来传输图像。不知道能带多远的距离。
作者: lugxuan 时间: 2008-4-9 14:54
一百来米吧QQ616014193
作者: xiejun 时间: 2008-4-9 16:11
不用75-3的线了.可以改用网线.一根网线可以带4 对信号.我的QQ:752555072
作者: 腊肠 时间: 2008-4-9 16:51
印象中按规范好象约75米,忽悠一下百来米也行
作者: bbqdqq 时间: 2008-4-9 21:31
150-200米,我觉得你这种情况,要是路数比较多的话,只能用双绞线传输代替了
作者: caohengyouwei 时间: 2008-4-10 10:41
谢谢
作者: whxxt 时间: 2008-4-10 11:23
如果室外能用网线就用网线,不能用网线就用好点的75-3的线(什么铜包铝之类的线就别用了),用屏蔽性好点的线我曾经传过300M。
作者: caohengyouwei 时间: 2008-4-10 23:21
谢谢
作者: lovezzy0 时间: 2008-4-11 09:31
双绞线是不错的选择!
作者: chaojzj 时间: 2008-4-11 10:08
75-3 200-300 75-5 500-800
作者: 职业幽灵 时间: 2008-4-11 10:14
75-3的线传输距离在300米以内
作者: eie1992 时间: 2008-4-11 21:06
以下是引用caohengyouwei在2008-4-9 14:42:00的发言:
我们做了个工程,甲方管道预埋错了,只能减小线径,采用SYV75-3的视频线来传输图像。不知道能带多远的距离。
采用SYV75-3的视频线来传输图像,传输距离,与要求的图像质量有关;
如果是主观认可,那就是谁认可,谁来确定,不同人的认可距离也不同。
采用SYV75-3的视频线来传输图像,可以在传输末端采用“EIE视频恢复设备”(前端电缆直接连接摄像机),这样做,75-3电缆,可以在800米内,确保图像质量的技术标准,达到75-5电缆100米内的质量水平;如有干扰,可以用加权抗干扰器,抑制干扰和视频恢复同时实现。
作者: zhangkai1390533 时间: 2008-4-14 14:08
600--800
作者: l13125 时间: 2011-12-14 14:51
300米,感觉有点怕怕的,常用-5的,-3的一般我都不敢用超过百米
作者: huangxu123 时间: 2011-12-14 15:13
75-3用的比较少,距离近的还行,估计200左右
作者: lyj001100 时间: 2011-12-14 15:13
100-150米差不多了,200米到时信号可能要差一些
作者: 致隆 时间: 2011-12-14 16:04
可以 在摄像机端用-3线, 另一端用-5线 ,中间接头, 最好 后端用光纤 ,摄像机端接-3线 不要超过100米。呵呵, 不了解具体情况。
作者: 和静佳和 时间: 2011-12-14 18:00
还好看多少遍的晒 100M以下的吧
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |