千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 为何总是误报 [打印本页]
作者: ghg198666 时间: 2008-4-8 10:28
标题: 为何总是误报
对射是艾礼富的,主机是SB-2002B,线用的是非屏蔽的网线,距离5m--50m,两个工地基本都是这样,一个工地一到晚上就报警(晚上才布防),连续了3,4天。另外一个工地有一个星期左右,白天晚上都是这样。我们提升了电压,基本控制在11.5v--13.00v,可问题还是出现,难道是网线的问题 ,我看其他地方很多也是用网线做的,没什么问题啊,为何受伤的总是我?钱没赚什么,头却搞大了!
作者: MTS110.COM 时间: 2008-4-8 15:18
估计还是产品的问题。。。或者没有按照厂家要求做。。。
作者: 淡蓝的忧郁 时间: 2008-4-8 16:09
描述不是太清楚,我建议你检查一下布线,产品毕竟也有一定的市场知名度,不至于质量这么差。
作者: xiedoc 时间: 2008-4-8 21:09
网线,你查一下前端电压.一根网线如果拖几对周界,估计不误报都有鬼.
作者: szaiyuan 时间: 2008-4-14 14:40
你那个电源是交流还是直流啊,是不是电源问题啊,对射一般直流供电必须在13.8V-24V才可以的!不过网线确实不怎么好的哦! 言子:13424319584 联系QQ:811895524
作者: hrawgw 时间: 2008-4-15 10:04
如果主机有问题的话,不管什么配件都不能避免误报,你可以尝试我们的报警器,不说绝对没有误报.也差不多没有.QQ:845026175
作者: xiatianstar 时间: 2008-4-17 23:44
做报警就这样,误报是报警的一个瓶颈,至少目前这样的技术只没办法完全解决的.
西地工程商朋友,可加我QQ,一起探索工程技术:QQ: 312607340
作者: zhangchi115 时间: 2008-4-18 10:47
SB-2002B报警主机没有了解过。听你诉说,估计问题出在网线上。虽然你提升了供电电压。对射工作正常了,但是对射的常闭信号通过网线把报警主机防区形成一个回路。大家知道,大部分主机防区回路会串联一个电阻。安装探测器时会把回路电阻串联到防区内。如果电阻阻值不对,防区就不会处于正常的工作状态,可能因为电阻阻值得不稳定产品报警现象。因为你采用的是普通网线质量不好(推测:你采用的网线不会太好,因为如果用国标五类网线,价格很高,你不如选择RVV4*1.0的)。线路回路电阻超出了防区电阻的范围,这样的话工作电压稍有 变动报警主机就有可能报警,从而形成你所谓的误报。个人意见,仅供参考!
作者: qwen 时间: 2008-4-18 11:52
对射一般供电电压是DC18V以上
网线做周界从没见过
作者: zuo67830 时间: 2008-4-18 12:35
如果你用网线做为电源线,建议你换线或把电源电压提高,弥补可能因一组电源线供多组探测器而造成供电不足的问题.
作者: ghg198666 时间: 2008-4-26 20:43
对于你说的我只能是学习了,以后少用质量不好的网线做报警工程,不但甲方对我们印象不好,而且我们自己也吃尽了苦头。谢谢!!!
作者: rpg85 时间: 2008-4-28 17:28
从产品角度说.ALEPH是国产假的还是原产也有区别.单就你所言可能还是工程问题.该规范还得规范哦
作者: 等着遗憾 时间: 2008-5-25 18:41
兄弟们啊 我也头大拉 我装的吸顶双鉴 也是用网线做的 老是误报 搞的我没办法

作者: WHN01 时间: 2008-5-25 21:05
顶下9楼说的,有道理
作者: jyb770714 时间: 2008-5-26 10:33
其实无论用什么线做都可以,关键是要知道厂家对线路上的电阻要求是多少,不要超过其最大值。若加超过其最大值,且加有线尾电阻,也可以做,具体做法请与我联系。
作者: jyb770714 时间: 2008-5-26 10:35
学习中
作者: cjw318 时间: 2008-5-27 15:18
通常报警主机探头的尾端电阻为2000欧姆,而一对五类双绞线100米的回路电阻大约是2*9欧姆=18远小于2000,因此在数百米的距离上不会有什么影响的。
倒是要查查作为供电的那对线,电压降是较厉害的,而且在触发与不触发状态下的电流变化较大,自然压降的变化也大,一旦超出探头的稳压范围就会出现误报。
所以在距离较远时,要么将其余的三对线分成两组,并联起来作供电用,要么另用一对1平方毫米以上的供电线。
[此贴子已经被作者于2008-5-27 15:19:14编辑过]
作者: jyb770714 时间: 2008-5-28 09:38
昨天看了一厂家的资料,主讲误报问题,说的是一个报警主机给二个有线探头供电后,就可能经常发生误报,原理在这儿不说了,给大家提醒一下,检查一下你们经常误报的系统是不是由主机供的电,
强烈建议,所有探头对射外接电源!!!!
作者: matop 时间: 2008-5-28 23:25
我个人认为是对射的问题,不知道你买的是哪一个厂家的对射,这个牌子太多人在做了
我也曾经试过,白天不报,一到7点后就有误报了,后来我换了一下探测距离远点的对射,到现在都没有误报过了
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |