千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [讨论]485线到底用什么线合适? [打印本页]

作者: tangquan    时间: 2008-4-2 23:16
标题: [讨论]485线到底用什么线合适?

485线到底用什么线合适?

(1)RVVP

  (2)RVV

  (3)SRVVP

  (4)超五类双绞线

 工程上一般采用双绞线,如SRVVP2*1,如果不用双绞线,会产生什么后果?假设100米的距离,用RVV6*0.5的线可以传485和高速球的报警控制线吗?


作者: haiwangxing    时间: 2008-4-3 08:44
一定要屏蔽双绞线,屏蔽的话可以防止外部的干扰,双绞的话,外部电磁干扰对485+,485-的影响是一样的,这样外部的干扰对于其的影响可以减少的最小。
作者: tangquan    时间: 2008-4-4 12:10
FTP屏蔽超五类双绞线可以吗
作者: hbcld    时间: 2008-4-4 14:30

一般用超五类屏蔽双绞线就行

要更好就用RVVP甚至RVVSP,当然成本就高了。


作者: sdgp    时间: 2008-4-4 22:45
485+和485-条数据线一定要互为双绞.
布线一定要布多股屏蔽双绞线,多股是为了备用,屏蔽是为了出现特殊情况时调试,双绞是因为485通讯采用差模通讯原理,双绞的抗干扰性最好.不采用双绞线,是极端错误的.
485总线一定要是手牵手式的总线结构,坚决杜绝星型连接和分叉连接.
设备供电的交流电及机箱一定要真实接地,而且接地良好.
有很多地方表面上有三角插座,其实根本没有接地,要小心.接地良好时,可以确保设备被雷击 浪涌冲击 静电累计时 可以配合设备的防雷设计较好地释放能量.保护485总线设备和相关芯片不受伤害.
避免和强电走在一起,以免强电对其干扰.
作者: 广州鼎铭视讯-老邱    时间: 2008-4-5 00:48
RVVP双绞线 2*0.5或2*0.75足可传输1200米以上
作者: 大海盗    时间: 2008-4-5 12:52
传输的距离还跟线的质量有关,一般用RVV就够了,有干扰的话用RVVP,但要考虑它的距离会减半。不用双绞线的话,短距离还可以,稍长一点的话就会有不知明的故障了。
作者: 666fc    时间: 2009-1-31 19:11

200米内我都采用0。5的双绞普通电源线 (就是家庭经常用的电线)没有发现有控制不了的,价格又低 ,


作者: kdgzlu    时间: 2009-2-3 09:48
以下是引用sdgp在2008-4-4 22:45:00的发言:

485总线一定要是手牵手式的总线结构,坚决杜绝星型连接和分叉连接.

用手牵手式,怎么分“+” ‘-’呢? 新手


作者: soww    时间: 2009-2-4 01:45
还是用网线吧。够标的那种,最少3元一米的。




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2