千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 红外对射管问题??? [打印本页]

作者: 惊讶的兔子    时间: 2008-3-30 21:01
标题: 红外对射管问题???

呜,我想知道一下红外对射管及报警主机是如何接线的(能否附接线图)
       刚入行接触红外对射,所以想向高人寻求下帮助,越详细越好。
还有一个问题,就是要不要为防拆开关独立布一条线进报警主机


作者: fanrongting    时间: 2008-3-30 21:26

你可以将防拆开关与报警开关串在一起吗?


作者: 淡蓝的忧郁    时间: 2008-3-31 17:48
个人感觉没有太大的必要分开来,还占用防区。直接将防拆接到探测器报警开关上就OK了,串联方式
作者: dajiakuaile    时间: 2008-4-2 16:43
呵呵  对射的接线很简单的 一般都是接收端连接信号线和电源线 发射端只需要接电源线就好了  那个防拆呢就有 这几种接法 1.就是单独接一个防区 把它定义为24小时防区 2.就是和报警信号端串联在一起 这样省线还方便施工 3.就是不接