标题: 请教各位前辈若干个很实用的问题 [打印本页]
作者: Woro 时间: 2008-3-27 16:39
标题: 请教各位前辈若干个很实用的问题
1,比如一个监控工程中要使用6个摄像头,摄像头都是12DC,800毫安的,我想使用一个12DC,10A的开关电源供电是否可行?那么电源最远可以传输多远?开关电源的安培数是每个摄像头安培相加的结果吗?
2,同样的工程,我不使用开关电源,而是采用中央控制室输出220V至各个监控点,然后在各个摄像头附近变压供电的方式的话,我为了省料,把220V电源线和6根SYV75-5穿在一根400mm的pvc管里可以吗?会不会有干扰?用RVV2*1.0的线缆能不能传输220V市电?
作者: ezfeng 时间: 2008-3-27 21:46
我觉得肯定有干扰啦,我犯过这样的错误,还是慎重点吧,220V单独走管,并且最好离视频线远点,或者用双绞线传输视频也许会好点。
作者: Woro 时间: 2008-3-29 10:19
那开关电源有效的传输距离是多少呀 ?
作者: 冰颖 时间: 2008-3-29 16:55
电源和视频都是分别走线的,同一条管走线肯定会有干扰的.
作者: guomingy 时间: 2008-3-30 19:52
如你过得了验收规范,再想干扰的问题
作者: wwwcom813 时间: 2008-3-31 07:30
1.10A的太大,你直接告诉大家最远的摄像机到主机的距离是多少.开关电源安培数=摄像机的总安培+余量.主要因为有些开关电源标的安培数是低于实际值的.
2.220V走线一般用在远距离供电.LZ既然考虑到了成本,那你为什么还用220V?护套线价格贵啊.摄像机不远(150M内),还是用SYV-75-3线吧.信号电源一起走,容易出问题.RVV线传输220V可以用在功率小的环境,但不建议使用!
作者: Woro 时间: 2008-3-31 10:19
to: wwwcom813
距离监控主机最远的一个头240米,开关电源的余量应该取怎样的一个标准?如果选用8A的可以吗?关键是开关电源能不能传输那么远呢?
作者: SupermanTm 时间: 2008-3-31 11:51
关键是导线电阻导致的电压降!
240米是一定不行的,如果你一定要直流供电,用18伏的开关电源吧,在摄像机连接处再用个7812之类的来稳压。
作者: spzhao 时间: 2008-3-31 12:14
距离近的没事的,就算有干扰一般也不明显看不出来,我试过
太远距离还是建议电源线分开一点
作者: Woro 时间: 2008-4-1 15:35
如果用个稳压器呢?
如果是130米,开关电源有问题吗?
还有楼上的大哥7812不是三端的吗?怎么个接法呢?
作者: wwwcom813 时间: 2008-4-1 19:36
240M有点远了,用直流电源供电有困难,楼上的几位同行也说了.我建议用220V供电吧!130米没有问题的,只要直流电压适当调高一点.6个点如果用红外枪机的话100米内开关电源用7-8A就可以了.另外摄像机电源你可以考虑220V就近取电再转12V给摄像机供电.当然这是布线困难环境下.
作者: snrsb 时间: 2009-9-14 14:20
学习了