千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
道闸机无缘无帮自动抬杆到底是什么原因
[打印本页]
作者:
抱猫跳河的鱼
时间:
2008-3-26 18:04
标题:
道闸机无缘无帮自动抬杆到底是什么原因
<p>道闸机无缘无帮自动抬杆到底是什么原因?两台机子一台抬30度左右另一台70度左右</p><p>高手指点一下,小弟初入此行不久.供货商不管了.只好求教各位了</p><p></p>
作者:
cdc5201314
时间:
2008-4-1 14:16
说得有些不明白,<br/>到底是自动抬扞还是抬杆只抬:一台抬30度左右另一台70度左右<br/>自动抬杆先看看是不是地感不好,再看地感处理器好不好,我遇过一次,每次都是下过雨出现,我换了地感线圈就好了,<br/>角度问题看看,手动抬杆是不是也这样,要是这样就看看弹簧,可能是拉力不够,若不是这样,就把电机的启动电容换一个大点的,一般道闸机用的是16UF的,你换个18UF的看看,应该可以搞定的<br/><br/>
作者:
亦源科技
时间:
2008-4-1 14:17
<p>限位是不是有问题,如果限位不好也会出现类似情况.</p><p>再就是看看道闸秆子是不是过轻.弹簧拉力怎么样?</p>
作者:
libing263
时间:
2008-4-1 14:41
限位有问题