千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 北电DID拨出设置 [打印本页]

作者: 淘米    时间: 2008-3-16 22:59
标题: 北电DID拨出设置

北电11C在DID中继设置拨出时,听到提示语说,呼叫被限制.(应该是运营商提供的提示语)

用的是铁通的DID中继,在LD 15号设置了CLID,还是无法拨出.

和铁通机房联系说只看到我送出的4位分机号,没有看到前面的局号,请问各位高手,这是啥原因?谢谢


作者: 淘米    时间: 2008-3-17 18:12

已经解决了.

LD 17

ADAN


作者: lenble    时间: 2008-3-23 11:24

北电做的麻烦,西门子的做的简单!


作者: ml123456    时间: 2008-3-27 23:15
楼主 怎么设置的DID能说细点吗,非常感谢!!!
作者: ml123456    时间: 2008-4-2 22:47

怎么了???


作者: 骑猫的耗子    时间: 2008-5-15 15:56

entry 0

hntn

hlcl 21XXXX (区号加号码前4位)

DIDN YES

HLOC XXXX (号码前4位)

LSC

CLASS_FMT DN






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2