用fluke1800测试时,发现虽然显示PASS,但具体指标值与规范不一样
[打印本页]
作者:
苦涩的沙
时间:
2008-3-14 18:44
标题:
用fluke1800测试时,发现虽然显示PASS,但具体指标值与规范不一样
<p>屏幕上显示都打了对号,但看回波损耗和近端串扰的值都和<span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">《</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 宋体;">GB50312</span><span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">综合布线工程验收规范》(</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 宋体;">2007</span><span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">版)有所出入,这怎么办?</span></p><p><span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">有没有朋友了解这个规范,上面写的5e线级别C的最小回波损耗(dB)是15,代表低于15dB的都是不合格的吗?</span></p>
作者:
sky的天空
时间:
2008-3-17 15:50
<p>你是怎么看的,发出来看看</p>
作者:
fengmao
时间:
2008-3-20 15:45
<p>不懂!不过我正在学,先坐板凳。</p>
作者:
szclkj
时间:
2008-3-21 10:37
<p>C级是指三类,D级才对应是5E的,所以没有看明白.</p>
作者:
szclkj
时间:
2008-3-21 11:00
<p>另外,还有一个,你有可能看错的地方,既然打了PASS的话,表示这个是符合EIA或者ISO的标准. 你是不是看到FLUKE显示那个值,因为FLUKE显示的比较粗的那个数值, 是指高于标准比对以后的数值. 你要看测试报告的详细的单项测试报告.他里面会显示一个最小指,这个是必须符合标准的.否则是不会PASS的.</p><p>所以我个人认为,你的是合格的.放心.</p>
作者:
xuriwr
时间:
2008-3-21 11:02
<p>你选择什么标准进行的测试的?</p><p>选择不同的标准,测试值要求是不一样的!</p>