标题: 急:关于西门子VAV 现场调试问题请教
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;有没有调试过西门子ATEC的高手:请教一下,用CIS软件调试,上位机上点地址都设置了, 现场控制面板上已经有温度显示,但主机上面温度无论怎么设置都没显示,急待解决!!!!</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 顺便请教下,谁有空调焓值的资料,最基本的,有程序(麻烦做个简单注释)的也麻烦一起发给我一下,</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;QQ:65506333</p>
[此贴子已经被作者于2009-3-27 11:07:51编辑过]


作者: xcjk110    时间: 2008-3-3 02:34
&nbsp;&nbsp; 做了一年多了,也在广州调试了几个2500点以上的项目,却一直没用焓值编过程序,说来惭愧,自己一点都不懂焓,麻烦有资料的人不要吝啬,资源共享一下,<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 谢谢了。</p>
作者: beily66    时间: 2008-3-4 10:19
我用过其它的VAV设备,将在CIS中看到的截距和斜率取代上位机点的截距和斜率
作者: xcjk110    时间: 2008-3-4 20:42
&nbsp; 谢谢了,明天去试下看行不行,&nbsp;&nbsp; 到时再来请教你
作者: billyxiao    时间: 2008-3-5 14:01
我调试过TEC.那种叫540 863L.我的TEC都接在MEC的FLN上。点位没做进数据库。我是用系统轮廓工具菜单中的自动解绑定点的命令把TEC中需要的点位上传到MEC中去。不知道有人用过没有。<br/>
作者: xcjk110    时间: 2008-3-6 21:11
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 没用过,怎么用的,&nbsp;&nbsp; </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 还有&nbsp; <strong><font face="Verdana" color="#61b713">beily66&nbsp; 你教我的方法好象也不行哦,</font></strong></p><p><strong><font face="Verdana" color="#61b713">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></strong></p><p><strong><font face="Verdana" color="#61b713">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 顺便介绍个群给大家:16579881&nbsp; </font></strong></p><p><strong><font face="Verdana" color="#61b713">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 以后多交流</font></strong></p>
作者: xcjk110    时间: 2008-3-9 21:28
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<div style="FLOAT: left;"></div><a name="458730"></a><div class="postlary1"><div class="postuserinfo"><div style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 30px; PADDING-TOP: 10px; HEIGHT: 30px;"><div style="FILTER: glow(color='#A6BA98',strength='2'); FLOAT: left; WIDTH: 120px;"><font face="Verdana" color="#61b713"><b>billyxiao</b></font></div><div style="FLOAT: left; MARGIN: 3px; WIDTH: 23px; TEXT-INDENT: 0px;"><img alt="帅哥哟,离线,有人找我吗?" src="http://www.1000bbs.com/skins/Default/ofMale.gif"/>
                                </div><div style="FLOAT: left; MARGIN: 5px; WIDTH: 15px; TEXT-INDENT: 0px;"><script language="javascript" type="text/javascript"></script></div></div><div><img height="48" alt="" src="http://www.1000bbs.com/images/userface/image1.gif" width="48"/>
                        </div><div></div></div><div class="postie"><div style="LINE-HEIGHT: 22px; HEIGHT: 22px;"><div style="FLOAT: left;"><img alt="发贴心情" src="http://www.1000bbs.com/skins/Default/topicface/face1.gif"/>
                                </div><b></b></div><div id="textstyle_458730" style="PADDING-RIGHT: 0px; MARGIN-TOP: 10px; FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW-X: hidden; WIDTH: 97%; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; LINE-HEIGHT: normal; HEIGHT: 200px; WORD-WRAP: break-word;"><p>我调试过TEC.那种叫540 863L.我的TEC都接在MEC的FLN上。点位没做进数据库。我是用系统轮廓工具菜单中的自动解绑定点的命令把TEC中需要的点位上传到MEC中去。不知道有人用过没有。</p><p></p><p>自动解绑定点的命令把TEC中需要的点位上传到MEC中去。</p><p>&nbsp;怎么用的<br/><br/></p></div></div></div><a name="458730"></a><div class="postlary1"><div class="postuserinfo"><div></div></div></div>
作者: txn18    时间: 2008-5-19 18:49
<p>VAV解绑定可以用的,焓值计算比较麻烦,请留邮箱。</p><p>主机裙控视实际情况定。</p><p></p><p>专业西门子VAV调试,</p><p>QQ:756546249</p>
作者: HVP    时间: 2008-5-24 09:47
群QQ:42269380,可以共同交流<br/>
作者: xcjk110    时间: 2008-7-23 18:49
<p>问题已解决</p>
作者: xcjk110    时间: 2008-9-12 01:41
&nbsp;&nbsp; 呵呵,现在辞职待业中,有没招BAS调试的,&nbsp; xcjk110@126.com
作者: chafujian    时间: 2008-10-20 10:41
焓这个东西比较麻烦
作者: 云和路的彼端    时间: 2008-10-24 22:54
<div class="quote"><b>以下是引用<i>xcjk110</i>在2008-9-12 1:41:00的发言:</b><br/>&nbsp;&nbsp; 呵呵,现在辞职待业中,有没招BAS调试的,&nbsp; xcjk110@126.com</div><p></p><p>上海龙创自控制系统有限公司</p><p><a href="http://www.longchuang.com">www.longchuang.com</a></p><p>西门子产品</p><p>如果你熟悉的话 我可以帮你联系一下</p>
作者: xcjk110    时间: 2008-12-8 12:07
&nbsp; 好早以前的。顶下
作者: xcjk110    时间: 2009-3-27 14:16
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 现在又碰到VAV的事了 ,540-100&nbsp;&nbsp; 540-380的资料有哪位高手有啊 </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font face="Verdana">application</font>&nbsp; 2030的数据库说明 有的话也麻烦传给小弟下,多谢</p>
作者: xcjk110    时间: 2009-4-3 11:49
<div id="textstyle_13" style="FONT-SIZE: 14px; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: keep-all; LINE-HEIGHT: 150%; WORD-WRAP: break-word">专业西门子江森BAS调试,有需要的可以联系我,
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 保证价格公道合理&nbsp;</p>
<p>本人诚信做工程来不得半点虚假,愿与天下朋友合作交流……<br/>QQ:254367527 <br/>邮箱:<a href="mailto:xcjk110@126.com" target="_blank">xcjk110@126.com</a></p></div>
作者: xcjk110    时间: 2009-4-3 12:05
作者: huchao0421    时间: 2009-4-21 08:25
看看
作者: hanxu777    时间: 2009-4-22 23:14
为啥要锁定呢
作者: zhangyusong    时间: 2009-4-23 10:25
<p>是呀,不明白呀</p>
作者: 云中飘乐    时间: 2009-4-24 18:11
<p>&nbsp;&nbsp; 有个把月了吧,还没解冻!1</p>
作者: 旋风剑    时间: 2010-9-19 17:24
我现在手头有个VAV的项目,到时候来请教群里的高人!!
作者: quanjun123    时间: 2010-9-21 09:01
看不到
作者: bas008    时间: 2010-9-27 10:44
可以这么说,西门子的VAV控制器要组网是最烂的




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2