标题: [求助]RS232计费线距离过长怎么解决?急求助! [打印本页]
作者: xiaolong1017 时间: 2008-2-29 00:02
标题: [求助]RS232计费线距离过长怎么解决?急求助!
最近接了张酒店总机单子,主机放在二楼离前台计费电脑距离约有50米,而厂家配送的RS232计费线只有3米长,而且就算接延长线,却又局限于RS232的传输距离只有20米左右,不知道那位做过类似单子怎样解决该类问题。可不可以在程控交换机端用RS232-485的转换器将信号改成485的信号传输过去后,然后再在计费电脑端用一个相同的RS232-485信号转换器把485的信号转换回232的信号输入到电脑的COM口。因为485信号传输距离比较远无源的都可以达500米,理论是应该是可行的。可是总机经销商去说这样不行的。郁闷+纳闷+无解中!不知那位试过这样的做法或者有什么好地解决方法。
另机子型号是:佛山信立通LC-138 PC型1664电话交换机.
作者: pabxman 时间: 2008-2-29 09:26
如果交换机是 1488、1489 RS232 驱动芯片,或类似兼容芯片,用 1200 速率走 50 米问题不大,能用 RS232 to 485 或 422 等差动传输距离更远,但会缺失 RS232 其它硬握手信号。
作者: haiwangxing 时间: 2008-2-29 17:01
http://www.com-tcp.cn/chanpin/232yanchang.htm
这个网页上有解决方案。
作者: petermk 时间: 2008-3-4 11:49
楼上还是没有看懂斑竹的解释,此解决方案不适用于PBX!
[此贴子已经被作者于2008-3-4 11:49:48编辑过]
作者: zhaodong628 时间: 2008-3-4 13:46
碰到过相似的问题 我用的是MOXA这个东西来解决问题的,串口数据转网口走,距离就不成问题了