标题: [求助]云台不听指挥一动不动 [打印本页]
作者: zhouhebing23 时间: 2008-2-24 17:30
标题: [求助]云台不听指挥一动不动
PTZ解码器,PAN-TITL云台,威沙采集卡,用RS485控制云台,云台一动不动,云台自检正常工作,硬件设置好以后,用软件控制云台,解码器的继电器没有响声,云台不工作,请前辈高手指点以下那里出了问题啊
作者: lj199613 时间: 2008-2-24 17:37
软件协议里面设置对了没,,
作者: zhouhebing23 时间: 2008-2-24 17:42
设置都是按说明书设置好了,绝对没有错误
作者: haiwangxing 时间: 2008-2-24 20:22
1.你的接线是否符合总线型的接线方式,如果使用星型,树形接线方式容易导致总线不稳定,导致不能控制。如果使用星型的话,可以使用485集线器解决这个问题,http://www.com-tcp.cn/chanpin/485集线器.htm 2.测量一下云台的控制线是否有电压,如果有电压的话,估计是有电压出来导致控制线不能使用,我们曾经见过这样的问题,可以使用485中继器隔离电压,消除共模干扰。http://www.com-tcp.cn/chanpin/rs109.htm
作者: zhouhebing23 时间: 2008-2-24 20:46
接线没有问题
只有一台云台啊,
作者: 爱好地主 时间: 2008-2-24 21:38
估计还是协议的问题.
作者: 广州鼎铭视讯-老邱 时间: 2008-2-24 21:45
选用光电隔离的232/485转换器 加装终端电阻
作者: anpons 时间: 2008-2-25 10:01
协议,波特率,地址,仔细检查下!不行看看是不是485转换器有问题。
作者: nb74110 时间: 2008-2-25 15:31
自检正常,说明云台没有问题,
有几种可能;
1 解码器的通信部分烧坏
2 线路问题
3 协议不匹配或者软件设置错误
作者: laodongsd 时间: 2008-2-25 15:40
同意9楼!!!!!!!!
作者: cmyk2008 时间: 2008-2-25 15:55
最简单的办法拆下来,近距离连接,调试方便,眼见着调,多简单,随改随调!!
作者: liubaimei 时间: 2008-2-25 16:04
云台已经OK,再看协议,地址码,波特率,软件设置,码转,还有485的正负,全部确认就OK了!
作者: 柠檬冰蓝 时间: 2008-2-25 16:36
再看看芯片是不是有问题
作者: QQ329631169 时间: 2008-2-26 11:04
随便换个协议 然后再换过来试试、、、
作者: QQ329631169 时间: 2008-2-26 11:13
fg
作者: zhouhebing23 时间: 2008-2-26 21:18
谢谢各位指点
问题已经解决了原来是485转换器的 问题
换了个有源的转换器结果就行了
作者: yongqun 时间: 2008-2-29 11:07
不知有没有处理好的,
我有遇到,是监控软件有问题,
作者: fdisk2 时间: 2008-2-29 15:41
1,把解码器到云台的线拨掉,控制一下,看解码器有没有响声.
作者: ntcthjw 时间: 2008-2-29 16:21
以下是引用zhouhebing23在2008-2-26 21:18:00的发言:谢谢各位指点
问题已经解决了原来是485转换器的 问题
换了个有源的转换器结果就行了
就是啊 一点都不能有问题 以前我也遇到过一次 最后才想起来换东西