作者: ailang 时间: 2008-2-2 10:50
标题: [求助]画面有布纹效果(懒人求助)
刚接的工程,线是客户自已布的,电也是客户自已装的。BNC头客户做得可能不是很正规,接上服务器结果效果就这样。有布纹,自已懒了点,不想去找问题了(没什么钱收的),请各位大虾指教一下,是那方面有问题。
摄像头全是这样,只发了两张样本。
作者: 静静的空气 时间: 2008-2-2 13:53
BNC头没焊好,从新焊一下就好了
作者: lixing 时间: 2008-2-3 08:49
嗯,接头(或连接处)的问题最大
作者: BG7JWE 时间: 2008-2-3 09:06
摄像机的接口是一个圆筒型,偏上有两个凸出的固定点.当Q9头接插到摄像机接口时,需要直插再旋转定位.但现在的摄像机接口一般是达不到国际标准的(也就是非标),所以会产生使用国标Q9(BNC头)时会产生中芯过紧或者过松.外屏蔽层过松等现象.就算一开始接插时正常,但使用到一定的时间后,也会产生不同的接插电阻衰减.而产生接头自干扰情况.
以上图像有比较大的机会是因为屏蔽层接插接触不良而导致产生自干扰.建议先试一下旋转Q9(BNC)接头.
作者: ailang 时间: 2008-2-3 10:11
谢谢大家,我也是这么想的,没办法没钱收也得去做。
作者: zjprolead 时间: 2008-2-4 01:15
线不好,远了点也会这样的吧?我以前好象碰到过.
作者: ailang 时间: 2008-4-18 23:46
线有长有短,问题是每个摄像机都有
作者: XXH119 时间: 2008-4-23 02:09
外界的高频干扰,比如有没手机的机站,对讲机的机转发台.看你图的干扰很规律,可能是某一固定频率的干扰.
作者: 123344 时间: 2008-5-2 20:35
BNC头接触不良
作者: 监控小猪0 时间: 2008-5-4 23:06
你用的是工控机吧,我之前有客户也有这种问题,后来确定是采集卡跟主板显卡不是很兼容,想要更信息的资料,加我QQ或者联系我。