我们给工厂装了二十八个镜头,其中有十一路有问题,在监控主机上看的是画面一明一暗。 换了摄像机还是那样,不知道这是什么引起的。 镜头红外的、不带红外的都试过。都是那样,一明一暗,很有规律的交替的闪。 都有日光灯。灯看上去没问题。录相也是一明一暗的。 还有不是总是闪。不确定什么时候会闪。闪几个小时又不闪了。有时候几天都不闪。有时间又连续闪好几天。 监控装上去已经有一个月了,前八天都没有问题。后来慢慢的有一个有问题。 现在越来越多,有十一个了, 换了镜头还是那样, 哪位大哥帮下忙啊
二十八个镜头,有些在室内,有些在室外的,室内有日光灯,室外的没有日光灯。
室外的都没问题。
室内的,我把日光灯关掉又没问题,开着他又继续闪
跟灯有关系吗?
还是和电源有关系,看来他们的日光灯电源和插座是连在一起了,干扰了你的监控,你的监控电源都是放前端的吗?
不是干扰,是你的摄像机问题,原因是快门速度和日光灯频闪频率的差拍造成的。你选的摄像机型号不合适,需要调整一下。
而且越来越多,我所有的电源线都是单独的走了一条主线,2.5平方的。然后分线用的是1.5平方的。跟视频线是分开走管的。 我换了四种镜头都是这样。那我应该换哪种镜头呢?
是摄像机的问题,不是镜头。
摄像机快门速度是随光线强弱自动调节的,快门速度和日光灯频闪速度接近时就会这样。开始不闪只能时当时快门速度和日光灯频闪速度速度相差较大。现在的摄像机一般都会自动避开这断频率,看来你的机子不行。
你要是能放一段录像上来最好了。
推荐个牌子给我吧。我换着试试,谁有卖?试了可以我全部换摄像机
不是干扰,是你的摄像机问题,原因是快门速度和日光灯频闪频率的差拍造成的。你选的摄像机型号不合适,需要调整一下。
同意
谢谢大家,现在已经查明了是由于发电机引起的,当然摄像机也有点问题,我换了台三星SCC-B2311P测试了下,效果会好很多,但是还是有点闪。
后来我们跟客户谈话中才发现,原来他们这几天都是发电的。他们厂最近限电,经常会用发电机发电,昨天我们试了下,他发电机一发电,我们的摄像机就会闪,用市电就不会闪。
至于前八天都没闪是因为前八天都很正常,用的是市电,
之后有时候闪有时候不闪是因为他有时候发电有时候用市电
发电了镜头就会一亮一暗的。不发电就正常
他们厂没有给供电局红包啊,所以以后还是经常会发电。我要怎么解决才会让发电的时候也不会闪啊。
是这样啊,那就试一下电源滤波器吧,再不行用在线式ups?