<p>关于强弱电线缆共管的问题</p><p>请教各位大虾:由于施工问题,我的弱电预埋线管旁必须布一根10KV的强电电缆。线管里共布大对数2根,多芯光纤1根。国家规范是要求两根线管要隔开600的间距,但施工情况不允许。各位有什么好办法么?</p><p> </p><p> </p>
作者:
wangzhidan0557
时间:
2008-1-15 15:06
<p>好像不是很好办哦,可以多用几个管试试.</p>
作者:
tsman2008
时间:
2008-1-15 15:30
<p>很不好解决</p><p>10KV电压太高</p><p></p>
作者:
wangfeng717
时间:
2008-1-16 16:21
都套上铁管子看看怎么样,10kv的也太高了点吧
作者:
花弄影
时间:
2008-1-17 14:05
改成上下了
作者:
十年安防路
时间:
2008-1-21 20:17
<p>10KV的强电这么近的距离,恐怕干扰小不了。我出几个主意:</p><p>1、首先强弱电绝不能同管,这里还牵涉到一个安全问题。最好两个线路之间有绝热层,比如混凝土,哪怕薄薄一层。</p><p>2、强电对光信号没有影响,你的大对数电缆可否在这一段该为光缆?</p><p>3、若不能改为光缆,则必须穿屏蔽管,但不能是铁的,埋到地下的铁管要锈死的,改用铝塑管</p><p>4、上下埋设也是个办法,但实际不一定好操作,因为电缆埋设标准是至少80cm,这样计算最下边的一根缆要挖到140cm,工程量倍增啊!不按标准施工另当别论。</p>
作者:
docin
时间:
2008-1-21 20:38
<p>还是楼上的说得详细</p>
作者:
zh1029liang
时间:
2008-2-3 12:44
大对数2根改用光纤,不过两端要加设备!
作者:
ycbsz
时间:
2008-2-17 00:55
6楼的说得详细
作者:
back11come
时间:
2009-5-23 15:51
原来这样啊。谢谢
作者:
bom888
时间:
2009-5-23 16:05
换光纤。。。。光纤选埋地的。搞湿比较好,铠装要接地。。。
作者:
xiedonghui
时间:
2009-5-23 17:17
用ADSS光缆
作者:
lihejun
时间:
2009-5-23 18:07
换光缆 好像没有别的方法了
作者:
reeer
时间:
2009-5-26 13:19
<p>如果距离不长没多大关系</p>
<p>光缆加强芯要接地</p>
<p>可以用钢管,埋地下不会像6楼说的会生锈,钢管最好打接地(用角钢或钢筋16以上最好的,打1-2米深然后和钢管焊接好,做接地处理)</p>
<p> </p>
作者:
zymcljxz
时间:
2009-5-26 16:24
<p>线槽加隔板,强电弱电分别套管</p>
作者:
celnui
时间:
2009-5-26 17:04
一根用明线一根暗线怎么样