标题: 请教一个弱电线管接地问题 [打印本页]

作者: kendada    时间: 2008-1-14 17:50
标题: 请教一个弱电线管接地问题
<p>综合布线中地面以上是用PVC管,走地的用铁管,请问铁管需要接地吗?如果要,如何接地?</p>
作者: daiguang    时间: 2008-1-14 20:05
<p>一般都不用,除非露天的,如果要接就是在管与管的直通处用线耳接通,然后在末端用地线接地!</p>
作者: kendada    时间: 2008-1-14 21:38
<div class="quote"><b>以下是引用<i>daiguang</i>在2008-1-14 20:05:00的发言:</b><br/><p>一般都不用,除非露天的,如果要接就是在管与管的直通处用线耳接通,然后在末端用地线接地!</p></div><p>请问这种说话有规范的吗?业主要我们对这个问题给个书面答复!因为我们没有接地。</p>
作者: yinggw    时间: 2008-1-15 09:29
<p>所有的金属管要有跨接和接地的</p>
作者: kendada    时间: 2008-1-15 10:04
<p>不好意思,忘记说明一下,是室内的走地铁管</p>
作者: azhou234    时间: 2008-1-15 10:32
<p>你本身就不规范,哪有上面是PVC,下面走铁管的?</p><p>一般情况金属管道必须接地!不过也可以看甲方的</p>
作者: kendada    时间: 2008-1-15 11:47
<p>那现在到底需不需要接地呢?</p>
作者: tianlao9275    时间: 2008-1-17 15:38
那就接下吧!!防止业主找岔,做了总比不做好,浪费点精力吧!
作者: mx296    时间: 2008-1-17 16:26
<p>一般接头处要做跨接线</p><p>再在一端接地,连接在桥架上也可</p>
作者: lan960    时间: 2008-1-18 10:28