千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 关于视频中带电的问题---在线等待 [打印本页]

作者: 2513770    时间: 2008-1-11 10:05
标题: 关于视频中带电的问题---在线等待

我前段时间接了一个改造的工程,前端有共有40个摄像机,其中8个带云台的摄像机,走线方式是一线通,后端接的2台硬盘录像机(德加拉的卡6800)。这8路带云台的信号到监控室后经过三通分为16路信号,8路进硬盘录像机,8路进原来的一线通设备(贝克尔的16路画面分割器)控制云台。我的硬盘录像机(接云台信号的那台)隔几个月就会有问题(我的另外一台一直很正常),每次都是烧卡(每次烧的那张8路卡就是接云台的那些),现在已经烧了3张卡了,厂家工程师说是一线通中带电造成的。具体我也不是很清楚问题,希望各位大侠能给各合理的解释?如果一线通中真带电,那该怎么样处理?用视频分配器行吗?还是用别的设备?在线等待

qq:50264443

电话:15989351100


作者: 南京卓安    时间: 2008-1-11 10:08
为什么不做好接地
作者: 2513770    时间: 2008-1-11 10:09
怎么做接地?
作者: 南京卓安    时间: 2008-1-11 10:13

烧卡明显是线路中带交流电所致。接地,当然是...无语


作者: guomingy    时间: 2008-1-11 13:48
布线的时候你都沒做接地,就.......
作者: 2513770    时间: 2008-1-11 16:44
改造的,线路就没动,估计是没接吧
作者: eie1992    时间: 2008-1-12 11:40

1.     8路带云台的信号到监控室后经过三通分为16路信号8路进硬盘录像机,8路进原来的一线通设备(贝克尔的16路画面分割器)控制云台——经过三通分配,是错的,应该用分配器或从16路画面分割器环路输出到硬盘录像机;

2.     带电、烧卡,一是检查呢个电源和设备漏电,更大的可能是“多点接大地”引入地电位环路了;“多点接大地”属于重大安全隐患,有时可以成片的烧毁摄像机和后端设备;

3.     系统只能一点接大地:主机系统即可连接在一起,专门作一个接大地线,前端所有设备包括防雷设备,都必须和大地绝缘。请检查,做到了没有。

电话咨询见短信。






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2