标题: 问一下32#和25#的JDG管可以穿多少根超五类线?按70%的容量算吧 [打印本页]

作者: 苦涩的沙    时间: 2008-1-7 13:44
标题: 问一下32#和25#的JDG管可以穿多少根超五类线?按70%的容量算吧
<p>想留30%的冗余空间,不知道大家平时都怎么做的。这样可装几根线那?要有实际的经验哦</p>
作者: dreamsun    时间: 2008-1-9 15:57
#32可以穿5-6根,#25可以穿3-4根,预留30%没问题,
作者: wangfeng717    时间: 2008-1-9 20:22
<p>在楼上的基础上还能再加1、2根</p>