标题: 周界对射下雨时总误报警

用的是150M对射接受器,实际距离100M左右。下雨时总误报警,已经换过接受器了,还是这样。而且将接受器的速度调到了最慢,也是误报。

请问如何处理?    QQ:49770538    E-mail:happy_1110@163.com


作者: 合肥天盾    时间: 2008-1-4 20:16
迅速更换垃圾产品
作者: 牛学智    时间: 2008-1-4 23:23

对的,换吧,兄弟


作者: happy1110    时间: 2008-1-5 11:02
我是楼主。我已经换过对射探头(安尼:SANCE)了,还是下雨误报,不下雨时一切正常。
作者: MTS110.COM    时间: 2008-1-5 13:48
楼主可以这样测试一下,先撇开对射,如果是分线,就将电阻替代探头,如果是总线,就模拟探头正常状态,下雨时再看看。。,说不定还有其它方面的问题。。不能老集中于对射这一块。。
作者: slytide    时间: 2008-1-5 23:22
这种情况不用这么讨论吧!肯定是对射不行!你换OPTEX看看。
作者: 一丁    时间: 2008-1-7 11:30
别人都说得很清楚了,是下雨时老出现,平时不会的,我要说的是,主动红外对射就这样,没办法!!!
作者: jrs2001    时间: 2008-1-8 15:40
学习了。
作者: chinesecat    时间: 2008-1-8 16:30
对射质量太烂,请换原厂正品,如小日本艾礼富、SELCO,OPTEX均可。
作者: slytide    时间: 2008-1-8 22:15
支持楼上
作者: happyren    时间: 2008-1-9 16:33
排除线路受下雨影响后 就可以肯定是对射质量的问题了
作者: 阿丙    时间: 2008-1-10 20:18
以下是引用MTS110.COM在2008-1-5 13:48:00的发言:
楼主可以这样测试一下,先撇开对射,如果是分线,就将电阻替代探头,如果是总线,就模拟探头正常状态,下雨时再看看。。,说不定还有其它方面的问题。。不能老集中于对射这一块。。

这个兄弟回答的可有深度,哈哈,建议楼主去查查原因,查好了回来告诉大家


作者: happy1110    时间: 2008-1-12 13:07

我是楼主。

谢谢支持,我没打算去处理了,因为是别的工程商做的,这业务让我们去处理,能处理就给我们钱。


作者: zuo67830    时间: 2008-2-13 15:35
肯定是对射的问题,可以换optex的解决这个问题.
作者: tytyzhang    时间: 2008-2-13 15:38
对射不就是有这样的问题吗?我装好的时候就是这么和甲方说 让他们下雨的时候不开!
作者: 刘伟业    时间: 2008-2-13 22:06
对于这个问题,其实并不算难.故障在以下几方面:第一,对射质量;第二,质量可以的,就在其调试电压方面;第三,线路(因为平时,没有发生误报,只在下雨时才发生,好明显是线路接地了)以上因素都是在保证电压达到标准的前提下.至于,之前有行家提出分线或总线,用电阻方法测试,最终的结论都是证明器材或线路其中一方的问题.
作者: zhuangchenghai    时间: 2008-2-18 10:59
学习了
作者: jyars007    时间: 2008-2-19 10:48
下雨天红外线经过雨水折射,肯定对不准的,干脆下雨天把对射关掉,等天好了,在开出来好了
作者: zyong8888    时间: 2008-2-20 10:57
我也碰到过,先是搞线路和电压都正常,还是不行,后来换成艾礼富的好多了(雨点不是平的就变成折射,打断信号就报警,如果雨点太大太密也会直接打断信号,用水龙头试过)
作者: matop    时间: 2008-2-20 21:25

我也试过

更换对射就可以了

千万不要用市面上几十块钱一对的产品

寿命特别短


作者: ntcthjw    时间: 2008-2-21 10:54

距离太紧了 150M探头一般极限值在102M左右 你换200M的对射试试。


作者: yinkangqi    时间: 2008-2-21 15:50
把灵敏度调低点
作者: ylkk    时间: 2008-3-26 10:15

我怀疑信号线或者电源线破损  雨水导致短路报警


作者: fadzw123    时间: 2008-3-26 19:42

学习了


作者: shfrider    时间: 2008-4-2 16:29
学习了
作者: yulin5188    时间: 2008-4-7 15:25
如果只是雨天产生误报,可能是你的信号线绝缘不好,重点查线
作者: fengkuang901    时间: 2008-4-8 19:40

兄弟,排除对射的问题后没,如果是总线报警主机,就有必要查总线是不是有问题了,往往节点反射引起的共模电压不在正常范围之内,很容易出现这问题,下雨报警,

(排除探测器接收灵敏问题)只有一个可能,就是报警后485半工传输方式使得信号无法恢复(总线上的电压测测),


作者: huli    时间: 2008-4-19 18:41

线路受潮或者对射太垃圾


作者: duopu    时间: 2008-4-20 20:01

这是正常显现啊,如果下雨不误报那才不正常.这是原理造成的,胎里带来的毛病.可以说所有的对射都有这种现象,是没办法克服的.