是集中供电吗?你的12v电源线用的什么线?有多长?线太长会有这种现象,叫线损。但也不排除你把电源正负极接反了,有的摄像机接反电源会自动保护,短路电源。
是从监控室220V到现场的然后接12V的电源!1.5的护套线长70米左右!用了2年了没有问题呀!正负极没错!
1,电源到摄像机是不是还另接了电源线?如果有可能是这段电路上有短路的地方。
2,如果你换了其他的电源请注意极性,不是只要能插在摄像机上就一定正负极正确。
3,电源是否不符和摄像机要求,摄像机要求直流而你用了交流电源?
4,如果以上都不是,只能说是你换的设备还是坏的。哈哈,再换再试。
1,电源到摄像机是不是还另接了电源线?如果有可能是这段电路上有短路的地方。
2,如果你换了其他的电源请注意极性,不是只要能插在摄像机上就一定正负极正确。
3,电源是否不符和摄像机要求,摄像机要求直流而你用了交流电源?
4,如果以上都不是,只能说是你换的设备还是坏的。哈哈,再换再试。
以上都不是,换的设备是好的?
祝你早日找到解决的办法,到时候别问了告诉大家声!
上面的朋友基本上把可能出现状况的原因都说出来了.
如果是一根200V线 到摄象机用小电源转成12V 当你断开出问题的那个点的时候 其他点的电压都正常,那么可以推测出问题就出在你哪个问题点上.这是查找问题的思路
如果你确定你更换新的电源和摄象机后问题依然存在,又能确定你个新电源和摄象机不是坏的,那问题应该在你小电源到摄象机那一段线路上.那就更换这段线吧.可能是布线的时候线有损坏.估计这段线路很短,不太可能穿越强干扰环境.
最好你先找一段线,一支摄象机,一个电源,然后从出问题点位上的220V电接上看是不是正常,正常就选择换线或者换设备或者全换掉.
如果以上方法都不能解决问题,我希望能到现场看看,我也很想知道问题出在哪里.
簡單1 : 先用厲用表在末端測下有沒有12V記住是空載.如果有,那就帶下負載試下,如果帶負載變成7負,換相攝像機試下,如果還是不行,就是電源帶負載能力不行.換電源.
2:如果測出的電壓是7V,那你就看下是不是你的錢哪裏出問題啦.
簡單1 : 先用厲用表在末端測下有沒有12V記住是空載.如果有,那就帶下負載試下,如果帶負載變成7負,換相攝像機試下,如果還是不行,就是電源帶負載能力不行.換電源.
2:如果測出的電壓是7V,那你就看下是不是你的錢哪裏出問題啦.
应该原因为2个:
1。线路上有损耗。
2、你用的电源和摄像机不匹配,电流小导致压降!
如果是现场变压后还是7V,只能说明你用的器材质量太差了! 分析其他的原因都是扯淡!
应该是电源的带负载能力不行,换一个功率大一点的变压器就行。变压器永久了,带负载能力就小了。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |