标题: [求助]摄像机电源问题
有一摄像机电源问题:接上摄像机后的电压只有7V不接摄像机时电压是13V正常的,换电源和摄像机都是这样的!不知是什么问题!请大家帮忙解决一下
作者: maljmalj    时间: 2007-12-17 09:04

是集中供电吗?你的12v电源线用的什么线?有多长?线太长会有这种现象,叫线损。但也不排除你把电源正负极接反了,有的摄像机接反电源会自动保护,短路电源。


作者: jacky_wang    时间: 2007-12-17 09:31

是从监控室220V到现场的然后接12V的电源!1.5的护套线长70米左右!用了2年了没有问题呀!正负极没错!


作者: maljmalj    时间: 2007-12-17 09:43

1,电源到摄像机是不是还另接了电源线?如果有可能是这段电路上有短路的地方。

2,如果你换了其他的电源请注意极性,不是只要能插在摄像机上就一定正负极正确。

3,电源是否不符和摄像机要求,摄像机要求直流而你用了交流电源?

4,如果以上都不是,只能说是你换的设备还是坏的。哈哈,再换再试。


作者: jacky_wang    时间: 2007-12-17 09:58
以下是引用maljmalj在2007-12-17 9:43:00的发言:

1,电源到摄像机是不是还另接了电源线?如果有可能是这段电路上有短路的地方。

2,如果你换了其他的电源请注意极性,不是只要能插在摄像机上就一定正负极正确。

3,电源是否不符和摄像机要求,摄像机要求直流而你用了交流电源?

4,如果以上都不是,只能说是你换的设备还是坏的。哈哈,再换再试。

以上都不是,换的设备是好的?


作者: anpons    时间: 2007-12-17 10:10

祝你早日找到解决的办法,到时候别问了告诉大家声!


作者: maljmalj    时间: 2007-12-17 10:52
这么多可能都不是啊,难道说一起新换了摄像机和电源都不行啊,电源输出7v时你量过220v供电电压吗?是不是220v供电问题啊?注意要带负载量,在进电源适配器处量啊。或者你的电源是不是还供其他设备啊,你可以单供摄像机试一下。找到问题别忘了告大家一下啊。
[此贴子已经被作者于2007-12-17 10:56:46编辑过]

作者: jacky_wang    时间: 2007-12-17 12:49
一条线过来的别的没有问题呀!真是搞死了,电源摄像机都是好的是肯定的!都是单独一个电源呀!郁闷呀!!!!!
作者: 云和路的彼端    时间: 2007-12-17 13:51

上面的朋友基本上把可能出现状况的原因都说出来了.

  如果是一根200V线 到摄象机用小电源转成12V 当你断开出问题的那个点的时候 其他点的电压都正常,那么可以推测出问题就出在你哪个问题点上.这是查找问题的思路

如果你确定你更换新的电源和摄象机后问题依然存在,又能确定你个新电源和摄象机不是坏的,那问题应该在你小电源到摄象机那一段线路上.那就更换这段线吧.可能是布线的时候线有损坏.估计这段线路很短,不太可能穿越强干扰环境.

最好你先找一段线,一支摄象机,一个电源,然后从出问题点位上的220V电接上看是不是正常,正常就选择换线或者换设备或者全换掉.

如果以上方法都不能解决问题,我希望能到现场看看,我也很想知道问题出在哪里.


作者: SOOT    时间: 2007-12-18 12:03

簡單1 : 先用厲用表在末端測下有沒有12V記住是空載.如果有,那就帶下負載試下,如果帶負載變成7負,換相攝像機試下,如果還是不行,就是電源帶負載能力不行.換電源.

    2:如果測出的電壓是7V,那你就看下是不是你的錢哪裏出問題啦.


作者: SOOT    时间: 2007-12-18 12:05

簡單1 : 先用厲用表在末端測下有沒有12V記住是空載.如果有,那就帶下負載試下,如果帶負載變成7負,換相攝像機試下,如果還是不行,就是電源帶負載能力不行.換電源.

    2:如果測出的電壓是7V,那你就看下是不是你的錢哪裏出問題啦.


作者: chenwubin    时间: 2007-12-19 08:26
或者是你监控室到摄像机这段220v线路中间出现断路,但是没有完全断开,致使接上负载以后的功率达不到。。。。建议使用万用表测量一下这段70米线路的阻值。
作者: antairlines    时间: 2007-12-19 09:18
路过,希望您早日解决
作者: 蓝色网络心    时间: 2007-12-19 09:30
不错不错,各位都很专业同时都非常敬业
作者: mengxiangsky    时间: 2007-12-19 13:39

应该原因为2个:

1。线路上有损耗。

2、你用的电源和摄像机不匹配,电流小导致压降!


作者: cnhacker    时间: 2007-12-20 17:11
倾向于电源的负载功率太小!
作者: elechannel    时间: 2007-12-22 17:28

如果是现场变压后还是7V,只能说明你用的器材质量太差了! 分析其他的原因都是扯淡!


作者: suibianwen    时间: 2007-12-22 18:51

应该是电源的带负载能力不行,换一个功率大一点的变压器就行。变压器永久了,带负载能力就小了。






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2