千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [原创]单线尾电阻和双线尾电阻的接线方法 [打印本页]
作者: hejazh 时间: 2007-12-14 13:13
标题: [原创]单线尾电阻和双线尾电阻的接线方法
单线尾电阻和双线尾电阻的接线方法
我写这编东西是在看了笨笨老鸟[原创]<浅谈报警系统中报警信号的拾取原理及线尾电阻的作用
>有感而写的。
我是在10年前加入到安防这行的,以前我也是将报警系统中的“线尾电阻”装于报警主机上的,后来自己做多了就知道防盗报警的原理就不再把报警系统中的“线尾电阻”装于报警主机上了。我对防盗报警技术不是很专注,如有不正确的地方欢迎坛友指教,扔板砖也好阿!
单线尾电阻的接法我就不多讲了,看示意图吧
双线尾电阻的接法我就拿派朗尼斯MX6/816的主机来讲下。
我在上面讲过我对防盗报警技术不是很专注,以前我只是用过DSC、CK、枫叶的报警主机。派朗尼斯是从06年开始认识和使用的。派朗尼斯的编程里面有一项是双线尾电阻/单线尾电阻选项。默认是双线尾电阻。双线尾电阻的接法其实就是前端(探测器)并,后端(主机)串。
双线尾电阻的接法,看示意图吧
当你使用双线尾电阻接法时,无论是在撤防状态还是在布防状态,只要是线路被剪或探测器被非法打开的情况下都会产生报警,键盘上会显示
、
防拆报警。
我的邮箱是hejazh@163.com
作者: hejazh 时间: 2007-12-14 13:18
单线尾电阻的接法我就不多讲了,看示意图吧
作者: hejazh 时间: 2007-12-14 13:21
[attach]33499[/attach]
作者: hejazh 时间: 2007-12-14 13:22
在三楼的RAR文件里面有接法图片看.
作者: ysfg8256 时间: 2007-12-14 13:23
图片没有上传成功??
作者: ysfg8256 时间: 2007-12-14 13:29
看到了,还是图文并茂的方法更便于理解
作者: huhaibo27 时间: 2007-12-17 13:20
双电阻接常开还可以接常闭那还行吗??!! 探头没有电不工作了他也不会报警吧!
作者: hejazh 时间: 2007-12-17 16:34
7楼的同行,是在常闭的程况下的.你可以先看一下派朗尼斯的编程再说吧
作者: huhaibo27 时间: 2007-12-18 10:50
这个主机我没有用过!! 可能别的主机不能这样接!!探头的常闭是当他通电的情况下才能是常闭的吧!就像防拆开关也是常闭的 也要是把探头的外罩装好才是属于常闭!也就是只有正常工作状态他们才是常闭的!
[此贴子已经被作者于2007-12-18 10:55:45编辑过]
作者: mailthon 时间: 2007-12-19 09:44
这个,看说明书,我就知道了,供货商要我接在主机里,我感觉接线太多不可靠,自己直接将电阻就跨在防拆开关与常闭接口间,这样线缆中间就没有接头了,更可靠些。
作者: zjm3008 时间: 2007-12-19 12:38
我个人认为 电阻的接法 不管是开或闭 都要把信号回路与电源回路接到电阻上
开路是并联的
闭路是串连的 就这样
本人想交些安防的朋友
有意者加QQ 175843455
作者: zhangchi115 时间: 2007-12-19 14:58
感谢楼主[qq]175824208[/qq]
作者: gsquake 时间: 2007-12-21 21:12
不错,不错,很清晰,谢谢楼主。
作者: hejazh 时间: 2008-4-7 15:38
就么少人回复的
作者: tabxm 时间: 2008-4-17 11:36
谢谢啊!什么都需要啊啊啊
作者: 任 时间: 2008-10-30 17:37
谢了。好棒啊!
作者: gsquake 时间: 2008-11-3 10:07
不错,现在很多人就不是很熟悉这些接法了。
作者: guang22xue 时间: 2008-11-3 11:50
学习,正好碰上这方面的问题。谢谢!~
作者: songfuxu 时间: 2008-11-3 11:58
防盗报警器里面的电阻-线尾电阻的定义,用途,接线方式
2008-02-28
什么是线尾电阻?
线尾阻(EOL,End of Line)回路,电路特点是回路终端接入电阻,回路对地短路会触发电路接点动作,如在系统布防时,回路断线或短路均会触发报警。
学名称为线尾电阻,各个厂家的阻值不一样,安在各种探测器上,也就是线路的末端。用常闭量串接在电路中,用常开量并联在电路中,报警时,主机会检测到电阻值的改变,换句话说,只要探测器输出到主机的电阻不是2.2K左右,就会报警。任务是防破坏用,你剪断线或者短路也会报警。
报警主机中的末端电阻工作原理
常闭回路(NC): 短路正常,断路报警。这种电路形成的缺点是:若有人对线路短路,该探头就失去作用。报警主机就无法识别是人为的短路。
常开回路(NO): 短路报警,断路正常。这种电路形成的缺点是:若有人对线路断路(剪断信号线),该探头失去作用。报警主机就无法识别是人为的段路。
线尾阻EOL:短路正常,断路报警。这种电路形成的优点是:若有人破环线路(短路回断路),报警主机都能报警。
短路报警,断路故障,阻值为.2.2K为正常。这种电路形式的优点是:对短路和断路作出不同的反应,特别是适合烟感探头和紧急按纽,如果是老鼠咬段或因帮东西而扯断,报警主机认为该回路故障。
关于线尾电阻的接法
要放在探测器内。特别是当采用常开接法时,就必须这样做,否则线路的防剪功能和探测器的防拆功能就不起作用了(因为如果把线尾阻直接跨接在主机的防区端口上,由于常开接法使布线线路处于断路状态,阻值为无穷大,不够成回路无电流,只要防区端口不发生短路,报警主机是无反应的,所以应将线尾阻接在探测器常开端口上,此时,常开接法由于线尾阻的跨接使得布线线路够成回路,有阻值即为线尾阻值,回路中有较小电流,所以可起到线路的防剪和探测器的防拆功能)。
设计放在探测器内,有的人图方便,就放在主机内。其实我看过主机的电路,主要是一个比较器,看接入的电阻,一般的电阻是2.2K,两个防区的有两个电阻,还有一个好像是6.8K,不要意思,我忘记了。这样,通过电阻转换成电压,就有了范围,两个全部接上,就是1.5K左右,有一个断开,就是2.2K,或者6.8K,全部断开,就是无穷大。通过比较电压,主机就能看出外部情况。如果小于1K,就认为外部短路,要报警,如果是2.2K左右,则6.8K的那个被人家剪断了(或者报警),如果是6.8K左右,则认为2.2K的那个探头有问题,如果是无穷大,说明两个探头都有问题。如果电阻接入主机,则外部短路或者开路,总有一个状态无法识别,主机不动作,就有可能漏报。当然小偷如果知道了原理,懂得很多,报警器就没有用了,道高一尺,魔高一丈,懂得很多的绝大部分不会去做坏事,因此就接在主机内,有时也是没有问题的了。
浅谈
防盗报警器中报警信号的拾取原理及线尾电阻的作用
相当长时间了,经常出入各种工程现场,常常的看到一些新参加工作的朋友把报警系统中的“线尾电阻”装于报警主机上,而不是把它装于应该装到的地方“报警探头”那边,而且也看到过有些施工人员其实入道也有多年了,不明白这些朋友为什么这么做,因此我有一种冲动,觉得应该把它写出来,警醒一下这些朋友,如有不正确的地方欢迎坛友讨论。
原理简述(见下面原理图):
电阻*R1、R2和R3、R4、R5组成2路分压电路,其中的R3、R4、R5 三个电阻组成的分压电路;会在分压电阻 R4 的上下 2 端各产生一个电压值;我们暂称之为V1和V2;其中V1电压送到以“运算放大器”组成的“电压比较器”U1的反向输入端作为基准电压;V2电压则送到U2的同向输入端作为基准电压,当直流+12V电压经分压电阻 *R1 降压后传送到U1的同向输入端时;如果输入电压值大于基准电压值V1时则U1的输出有高电平输出;如电压值小于V1电压值时则U1无高电平输出。
同理反推U2工作情况则为;V2 电压送到U2的同向输入端作为基准电压,直流+12V电压经分压电阻 *R1 降压后传送到U2的反向输入端,当此电压值小于基准电压值 V2 时;则U2输出端有高电平输出,如高于V2 电压值时则U2输出端无输出。那么不管这2个电压比较器 U1 和 U2 哪个有输出经过防反流二级管输出后会合成为 1路电平信号;使OUT端都能得到1个高电平送给下一级电路处理后而得到报警信号。因此V1和V2的2个电压值之间的范围称为门限电压的上、下限,只要回传的电压值超过此上下限,报警主机即得到报警信号,而此上下门限电压值的取值范围是和各个厂家的设计思想有关而各不相同,所以只要知道他的工作原理就可以了,而且我们也知道这个门限有一定的范围,在我们做工程中如偶然找不到或丢失了2.2K电阻时,不必拘泥于同值电阻,找一个阻值相近的电阻代替完全可以,只要你回传的电压值没出它的上下门限值就可以,只不过阻值偏离2.2K越大;误报的几率越大而已。
在以上所诉的分压电阻 *R1 其实不是被厂家焊接在线路板上的,而是在我们购买报警主机(或总线系统中的地址模块)时,随机附送的“线尾电阻”,也即报警系统的“线尾电阻”,它其实就是报警整体电路里的“双电压比较器”前端的分压电阻*R1 ,+ 12 V电源经过其分压降压后返回的电压,其取值范围是和各个厂家设计思想有关,但都有一定的门限范围,它回传的电压值一旦超出其设计门限范围,报警主机只要工作在布防状态下就会立即响应,发出报警信息和动作。
其实分压电阻 *R1 两端的线段即为接于报警探头上的信号线,也就是说 *R1 不是被报警器材厂家焊接在线路板上的,而是随机送给我们用于安装在报警探头处的,由于*R1上端的线和+12V相通;因此在安装报警探头时可以在布线时少放1棵线(只限于并行系统、总线型不适合),也即只要放3芯线就可以了(俗称:三线制),具体做法为;在报警探头的电源 + 级接线端子和 C 端子之间直接跨接“线尾电阻” *R1 就可以,信号线接于NC端子上就OK了。而有的厂家不是把*R1作为“线尾电阻”;而是把R2作为“线尾电阻”来使用,依据上面所述原理也就不难理解了,其作用是相同的。
那么依据上面所诉的原理,可以看出;如果人为的把报警线号线短路了,无论把它和电源正极还是和“地”极短路了,报警信号线上的电压值不是接近 + 12V 就是接近0V,这样都会超出这个报警信号拾取的门限值,主机则会得到报警信号,同理,当人为把报警信号线剪断时,可以看出回传的报警信号电平和把报警信号线对“地”短路时情况相同,则报警主机也会因得到信号而发出报警信息,因此这个“线尾电阻” *R1 也就起到了“防止人为破坏”的作用,那么我在接触一些入行不长的朋友做工程时,这些朋友常常把这个“线尾电阻”安装于报警主机内的接线端子上,这样做是不对的,这样做使报警主机失去了“防止人为破坏”的作用(或称功能)。要知道安防系统始终是以报警系统为中心的,不管现今的视频技术如何发展,如何先进,如何有经济价值,它也不能取代报警系统的作用,而且报警系统往往安装于使用单位的要害部位(如银行的金库等),因此报警系统是承担着重大责任的,试想如果因为你的一个偷懒而使犯罪分子通过一个简单的破坏,如把信号线剪断,这是最容易也是最简单的办法,而至使用单位蒙受巨大的损失时,而不幸的是当相关方面确认了这是因你的错误行为而导致的结果,你到时会怎样来承担这个“责任”?你承担的了吗?因此,劝那些至今还把这个小小的“线尾电阻”装于报警主机上的朋友们赶快的警醒吧!!!这绝对不是危言耸听。
单线尾电阻和双线尾电阻的接线方法
我是在10年前加入到安防这行的,以前我也是将报警系统中的“线尾电阻”装于报警主机上的,后来自己做多了就知道防盗报警的原理就不再把报警系统中的“线尾电阻”装于报警主机上了。我对防盗报警技术不是很专注,如有不正确的地方欢迎坛友指教!
单线尾电阻的接法我就不多讲了,看示意图吧
双线尾电阻的接法我就拿CVC-O的主机来讲下。
双线尾电阻的接法,看示意图吧
当你使用双线尾电阻接法时,无论是在撤防状态还是在布防状态,只要是线路被剪或探测器被非法打开的情况下都会产生报警,键盘上会显示防拆报警图标。
作者: cxykt 时间: 2009-4-26 21:32
谢谢楼主及19楼的朋友!
作者: jiaxutao 时间: 2009-4-26 21:58
下载不了
作者: jiaxutao 时间: 2009-4-26 22:00
怎么下载不了啊
作者: 19820126zn 时间: 2009-4-29 09:37
支持....
作者: 999春天999 时间: 2009-5-13 21:36
先下载下来慢慢学
作者: bonze 时间: 2009-6-4 08:42
作者: x459797 时间: 2009-6-4 10:24
分部够。。
作者: longzhiwei 时间: 2009-6-4 15:44
报警在这行业里不算多,我是监控新手,学习了,谢谢楼主
作者: system968 时间: 2009-6-7 16:06
谢谢.明白了。 多谢
作者: agan2291 时间: 2009-6-8 21:48
学习
作者: 精彩阿四 时间: 2009-6-10 15:46
萨顶顶
作者: kp2328 时间: 2009-6-10 21:35
科隆的主机也是如此接法,我党得施工时节约线。
作者: chhzhang 时间: 2009-6-11 16:13
ding
作者: chhzhang 时间: 2009-6-11 16:13
学习了
作者: chhzhang 时间: 2009-6-11 16:13
我的积分不够怎么办呢
作者: chhzhang 时间: 2009-6-11 16:35
学习啊
作者: chhzhang 时间: 2009-6-11 16:36
学习中
作者: chhzhang 时间: 2009-6-11 16:46
关注中
作者: juhongcai 时间: 2009-6-12 08:38
学习了,谢谢
作者: tang8231826 时间: 2009-6-21 11:06
学习。。。
作者: ghuihfu 时间: 2009-6-21 17:00
看不了了...
作者: xibonly 时间: 2009-6-22 17:34
必须的,提高积分!
作者: qyzwpc 时间: 2009-6-23 16:02
好东西,学习了...
作者: 冷沐 时间: 2009-6-24 08:46
[attach]37233[/attach]
新手,借问楼主。关于单线尾电阻的接法
1、你图中2个ALM在常闭中是34吧 TAMPER是67吧,线尾电阻是和3串接
为什么有人说电阻应该串接在受光器的5,6端子上。见
http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=81&Id=355149
两者有什么不同,为什么
2、 按照你图示的方法接线,一布防就报警,必须把那个防拆开关按钮按住才行。可怎么办好???
[此贴子已经被作者于2009-6-24 19:06:58编辑过]
作者: dinghpsr 时间: 2009-6-24 11:16
学习
作者: headahce 时间: 2009-6-25 11:39
看不到
作者: blh1314llj 时间: 2009-6-26 14:42
学习了
作者: hejazh 时间: 2009-6-29 09:25
回复43楼的同行。
您好!
2、这个图是我早期画的,还没有完善。图上的2个ALM都是回主机的单独一个防区。2个TAMPER端应该是单用主机的一个防区的。这样就不会产生你所说的问题了。
作者: fenglei509 时间: 2009-6-29 10:36
是么
作者: znhp 时间: 2009-7-1 09:45
积分不够,帮忙顶贴
作者: iplink 时间: 2009-7-21 09:49
看不懂这个东西
作者: tenjj5606 时间: 2009-7-23 18:43
学习了,谢谢!!!
作者: bonze 时间: 2009-7-24 09:50
学习
作者: ywd683 时间: 2009-8-1 20:02
顶一下,谢谢
作者: leitianda 时间: 2009-8-3 17:16
怎么下载不了
作者: xiahaifeng2008 时间: 2009-8-4 15:10
路过!!
作者: eyq199 时间: 2009-8-4 15:29
谢谢楼主
作者: changelyd 时间: 2009-8-14 11:01
学习了,感谢楼主及19楼
作者: huadiandy 时间: 2009-8-14 11:18
谢谢楼主
作者: fanysh 时间: 2009-8-14 16:22
感谢楼主,下了,慢慢研究
作者: 不眠之鹰 时间: 2009-8-17 11:49
收集能量
作者: 不眠之鹰 时间: 2009-8-17 11:50
收集能量
作者: 不眠之鹰 时间: 2009-8-17 11:51
收集能量
作者: bzy1015 时间: 2009-8-20 10:43
谢谢了
作者: aazzq 时间: 2009-8-21 20:17
开路是并联的闭路是串连的
做闭路比做开路好。。。
作者: bbsids 时间: 2009-9-30 14:43
谢谢
作者: bbsids 时间: 2009-9-30 14:44
努力100分
作者: szyer 时间: 2009-9-30 22:11
吧唧所云
作者: flybird915 时间: 2009-10-29 10:30
好东西,学习了
作者: 司寒风 时间: 2009-11-3 10:43
很好 很强大,学习了。。。
作者: 百家 时间: 2009-11-3 14:35
学习了
作者: hua0785 时间: 2009-11-4 12:28
又顶了,
作者: 炼骨 时间: 2009-11-5 14:57
学习了!
作者: lihongwenxa 时间: 2009-11-5 15:09
目前还未用过双线尾阻的主机。
作者: 炼骨 时间: 2009-11-5 15:17
学习,顶一个
作者: cgenglyawen 时间: 2009-11-16 16:38
哪个真哪个假?
作者: andyjom 时间: 2009-11-30 12:46
看了学习了不少,不过还是不懂
作者: montcano 时间: 2009-11-30 23:31
看了19楼,咋觉得你不是原创呢?
作者: dyaayjh 时间: 2009-12-18 12:23
谢谢楼主
作者: yimen 时间: 2009-12-31 12:51
我咱看不了的呢。
作者: 刚入佛门 时间: 2010-1-7 10:29
看看,还得学习物理知识。楼主为什么不贴上呢,要积分的啊
作者: colsun 时间: 2010-1-8 14:45
好东西
作者: colsun 时间: 2010-1-8 14:46
好东西
作者: chloveyou 时间: 2010-3-29 12:31
谢谢楼主
作者: panni83 时间: 2010-3-29 15:57
感谢楼主,学习了。
作者: 陈远 时间: 2010-3-30 19:12
谢谢楼主
作者: litingsafes 时间: 2010-4-5 23:00
谢谢分享。
作者: bsxdeyes 时间: 2010-4-6 11:44
恩,学习了,
作者: chen690jing 时间: 2010-4-10 09:44
学习啦
作者: yewage 时间: 2010-4-11 21:01
学习
作者: lenny156 时间: 2010-4-11 22:15
十九楼厉害啊!
作者: newsdream 时间: 2010-4-11 23:03
多谢了
作者: chen690jing 时间: 2010-4-18 09:04
作者: kentgz 时间: 2010-4-18 10:50
顶顶,学学
作者: zhu3661023 时间: 2010-4-18 23:09
特别感谢19楼的朋友 学习了
作者: mailthon 时间: 2010-4-19 09:57
19楼解说的不错,电路原理都说了,
不过,现在的电路改进了,直接用单片机的adc 扫描电压的变化,可分辨率高很多了。而且线尾阻的值可选。成本却降低了。
作者: scshxyl 时间: 2010-4-19 11:03
太 感谢楼主的分享了。。。
作者: holp2 时间: 2010-4-23 17:28
不是很清楚想再多了觧
作者: wangfarong 时间: 2010-4-24 16:21
工工AAAAAAAAAAAAAA
作者: wangfarong 时间: 2010-4-24 16:21
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
作者: linjiehui 时间: 2010-5-20 23:35
分好高啊我下不来
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |