交换机是Topaz,会议设备用的是好会通,会议电话用的是POLYCOM
POLYCOM接一个分机,其它全部接直线时是没有问题的.
如果把直线换成分机线的话,最大就只能两方打入,当第三条线打入时POLYCOM会发出刺耳的蜂鸣声...
有人遇到过类似的问题么???
我先也想不用这个好会通了,但就是不知道这种模拟电话怎样实现电话会议.方法下贴求过
http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardID=64&ID=293505&page=1
接线没什么技术含量,RJ6口是会议口,接Polycom,RJ1-RJ5接入线.
TOPAZ七根中继线,其中五根线可供打出。
奇怪的地方就在与如果RJ1-RJ6接直线,一切都是正常的没有问题,可以全部拨入。如果把RJ1-RJ5接TOPAZ下的分机线,RJ1-RJ5中最大就只能两线拨入会议,如果再有第三线拨入会议的话,会议Polycom就会变成尖锐、刺耳的蜂鸣声,只能中断会议。。
也就是直线正常,分机线不行。。。所以我觉得是不是TOPAZ那里没设好。。。。。
用Polycom不经过好会通测试一下会议效果
这个是怎么个用法。。。。。。
想这样测但就是不知道怎么操作。。。。。Polycom不像专用数字话机一样有“会议”键。。。。
1、问题的关键就出在好会通的会议电路是参照外线的信号增益设计的,所以在多条线路加入会议桥电路后和TOPAZ不能匹配。
2、Polycom 其实就是一部免提的普通话机 ,所以普通话机怎样操作电话会议,Polycom就怎样操作(具体可以参考用户手册)!Polycom的会议键其实就是普通话机的Falsh键。
3、看LZ采用的好会通设备,应该是作为一个会议桥使用的,没有使用的必要。TOPAZ本身就支持4组8方会议,没有必要采用外加设备来实现会议功能。
4、建议的使用方法是在Polycom边上再放一部数字话机,用它来操作会议会比较简单一点。注意把麦克风关掉,否则离太近,数字话机又该叫了!呵呵!
petermk兄说得太详细了,十分感谢。。。。。。
第四点的意思是不是说会议室里除Polycom外再拉一根线,并接一部数字机?
然后用数字机招集与会者和Polycom,然后自己再退出会议?