标题: 关于设备立柱防雷接地的问题 [打印本页]

作者: VOLIN    时间: 2007-12-3 20:30
标题: 关于设备立柱防雷接地的问题

我看到规范说15米以上的孤立建筑物需要三级防雷,那么请问15米以下的设备立柱是否可以不做防雷接地只做保护接地?

并且,如果两个设备立柱共用一组接地体,是否视为联合接地,要求电阻达到1?穿电缆的钢管是否要做接地?

新手入门,望大虾多多指教!谢谢


作者: 超导体    时间: 2007-12-6 08:53

依据IEC61643防雷规范要求以及IEC1312防雷及过电压规范中有关防雷分区的划分,针对重要系统的防雷应分为三个区,对低压电源供电系统实施三级保护,以分流(D) 的方式达到各个线路等电位(B) 的要求。只做单级防雷可能会带来,可能因雷电流过大而导致的泄流后残压过大破坏设备或者保护能力不足引起的设备损坏。电源系统多级保护,可防范从直击雷到工业浪涌的各级过电压的侵袭所谓分级保护,逐级泄放,使被保护设备上承受的雷击能量大大减弱。
  原则是通过在需要保护设备的前端安装适合的电涌保护器,把沿导线(包括室外传来的电力电源线、通讯线、网络线、天馈线或这类电缆的金属外套等)传入的过电压经电涌保护器泄放到大地,将可能进入的雷电流削弱,多级设防,以确保设备及人员的安全。

根据国家有关低压防雷有关规定,外接金属线路进入建筑物之前必须埋地穿金属管槽15米以上的距离进入建筑物,且要在建筑物的线路进入端加装低压避雷器。将由外部线路可能引入的雷击高电压以及雷电感应的高压引至大地泄放,以确保后接设备的安全。
作者: 超导体    时间: 2007-12-6 09:04
联合接地各建筑物的基础接地体和其它专设接地体相互连通形成一个共用地网,并将电子设备的工作接地、保护接地、逻辑接地、屏蔽体接地、防静电接地以及建筑物防雷接地等共用一组接地系统的接地方式。
作者: VOLIN    时间: 2007-12-20 14:53
系统多处做防雷和接地一定好吗,没有反面效应吗?请教
作者: panxiaoj    时间: 2007-12-21 17:25
还是有点不懂?
作者: 大胡子88    时间: 2008-1-6 11:22
以下是引用VOLIN在2007-12-20 14:53:00的发言:
系统多处做防雷和接地一定好吗,没有反面效应吗?请教

只要不影响你的信号传输,多做肯定只会有好处的.


作者: 周永    时间: 2009-7-22 16:57

作者: 周永    时间: 2009-7-22 16:57

作者: 周永    时间: 2009-7-22 16:58

作者: z.x    时间: 2009-7-23 10:58
以下是引用VOLIN在2007-12-20 14:53:00的发言:
系统多处做防雷和接地一定好吗,没有反面效应吗?请教

对部分弱电效果会有一定影响,理论上两处相距70米以上的大地会有不同的电压如独立接地可能会因为地电压不同产生环流,尤其是监控系统。但是这种情况出现的不多。