千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 请问是不是UPS电池三年后必须更换? [打印本页]
作者: cjxchen 时间: 2007-12-3 16:09
标题: 请问是不是UPS电池三年后必须更换?
请问是不是UPS电池三年后必须更换?
作者: ox 时间: 2007-12-5 17:19
电池的使用寿命是3-5年,用的好的话,也不需要换,换句话讲,条件允许的话最好是换,免的到时候坏了不能用
作者: 机房监控 时间: 2007-12-6 12:21
这个不能这么讲,首先你对你的蓄电池目前的状态了解多少?蓄电池质量也分好坏,如果中间有一节不行的话都会直接影响所有电池的使用时间,大家都知道里面的蓄电池是串在一起工作的,比如原先计划一个小时的,现在能否还一个小时,这东东是养兵千日用兵一时,到时只能十分钟的话后果会如何?
做好蓄电池的监控,不仅仅是蓄电池,包括机房内所有的设备设施,是否有预警机制,更别说故障报警了,那都晚了,更加要注重的是预警,我们的消防口号都是预防为主,防消结合,对于机房来说更是如此,如果有需要我发些现在大型机房的监控方案给你参考一下,包括一些军事机房的做法
作者: erlengzihu 时间: 2007-12-18 10:56
个人以为,如果保养的好,不必如此,但必须保证备电供电必须达到法规要求的时间.
作者: zyqun 时间: 2009-2-26 21:56
要看你什么电池,平时怎么维护的,一般密封铅酸的8年,胶体电池要15年,这些寿命是 在 你有良好的维护,好的蓄电池室温度,否则要打折,连三年都达不到
作者: aa1500 时间: 2009-3-9 16:50
最好每年或半年做下蓄电池放电实验
作者: vama 时间: 2009-3-10 10:35
看维护工作是否做到位哦
作者: kongfb13 时间: 2009-3-10 12:27
昨天回收了一批旧电池,都变形了
作者: ameray 时间: 2009-3-18 15:46
如果平时维护的好的话,三年一般是没有问题的,经费充许的情况下,换一下也好
作者: mgchj 时间: 2009-3-18 22:58
日常电池维护很重要,一般都习惯ups使用只要市电不断不会想到,去适时去用电池放放电,专业的维护是每年都要进行放电实验的工作,放电的深度一般控制在不大于70%
作者: tsjy2009 时间: 2009-3-25 20:23
每个月用UPS自带的管理软件中calibration功能放电一次,如果发现放电时间明显不足(低于新电池放电时间的60%)或放电时电池容量灯很快就开始闪动就应换电池了。这个放电过程也是电池保养的一部分,需要每个月都做,如果每个月有一次以上的电源中断(能够使电池放电达到后备时间60%)就没必要做了。
[此贴子已经被作者于2009-3-25 20:37:59编辑过]
作者: wildlin 时间: 2009-3-28 16:10
维护保养的好,可以用更长时间,每三个月都需要全面检查
作者: fangliwei 时间: 2009-3-30 14:54
有钱就换,平时维护保养很总要。
作者: dingding862222 时间: 2009-4-9 16:20
上海卢湾区这边发生了一起UPS电池爆炸案,恐怖啊
该淘汰的时候千万不要心软啊
作者: gonda 时间: 2009-4-10 14:52
每个季度放电一次,检测内阻和放电电压
作者: leeayang 时间: 2009-4-11 14:50
做好维护可使用得更长,最好做好预警机制,做个监控系统.
作者: pangjianguo 时间: 2009-4-13 09:35
是的!该换的还是要换!
作者: 机房监控 时间: 2009-4-14 09:44
你装上蓄电池监测仪,这样就相对可以保证你的电池的状态呀
![](http://www.ideawan.com.cn/down/IDEAWAN.gif)
作者: rqz 时间: 2009-4-14 16:22
要经常放电的啊
作者: rqz 时间: 2009-4-14 16:23
如果不断电要手动放电啊
作者: newlifebbs 时间: 2009-4-15 10:41
维护保养很重要。再好的电池也有使用寿命的
作者: lywfm 时间: 2009-4-21 08:37
问一下,UPS管理软件能对电池作监控吗?
作者: BBZH 时间: 2009-4-21 09:50
每季度放电一次