千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
虚心求教:布线不够长如何处理?
[打印本页]
作者:
scyubo
时间:
2007-12-2 19:03
标题:
虚心求教:布线不够长如何处理?
布线时由于点位调整,网线和监控用的75-7的线都短了,请问是直接焊接+电工胶布屏蔽效果好些,还是用模块好一些?
作者:
CID-APPLE
时间:
2007-12-3 09:41
直接焊接的话可以一些,因为模块的我用过这样传输有点问题
作者:
nictank
时间:
2007-12-3 09:53
<p>直接焊接会好点!!1</p>
作者:
mfh888203
时间:
2007-12-4 10:24
作者:
mx296
时间:
2007-12-4 11:14
直焊衰减小,模块接衰减大
作者:
pvsqj
时间:
2007-12-4 11:56
<p>额,我也在学习中···</p>
作者:
shawpenn
时间:
2007-12-5 11:21
<p>lz的线是做什么用的?</p><p>监控syv75-7线可以焊接,但屏蔽一定要接好。</p><p>网线如果传输监控控制信号(rs485),也可以焊接。</p><p>如果传输网络信号,最好用模块,焊接虽然衰减小,但电气特性会改变,特别是线缆电容等,特别是</p><p>网络信号属高频信号。</p>
作者:
netkin
时间:
2007-12-5 11:33
<p>南泽公司推出世界第一的CAN总线"互通"系列停车场管理系统.<br/>1、采用CAN总线技术,传输距离可达10公里,传输速率快。<br/>2、单条CAN总线可接30套停车场,60个进出口设备。<br/>3、PLC主板采用双CPU技术,使读卡处理速度更快,更稳定。<br/>4、采用4路图象抓拍、对比技术,并可扩到8路图象抓拍。<br/>5、系统脱机,临时用户和月租用户都可正常工作。<br/>6、独有的双网应急技术,电脑网络和CAN网络同时工作。<br/>7、具有非法开、关闸抓拍图象、记录防止人情开闸。<br/>8、中央校对时钟功能,使显示屏和电脑时钟保持一致。<br/>9、读卡,取卡互锁功能设计,避免恶意取卡又读卡。<br/>10、系统设备开机自检功能,软件提示控制器通讯状态。<br/>11、独特的吐卡机缺卡电脑音箱语音提示设计。<br/>12、通过软件开或关吐卡机,可控制车位满后临时车辆强行进场。<br/>13、中心控制器可替代出入口任一读卡器工作。<br/>14、月租用户可可跟据需要限时进出车场。<br/>15、有多达四种加卡方式,可以满足不同用户的需求。<br/>技术参数:<br/>1、工作电源:24V、5V、12V直流<br/>2、工作温度:-20℃+75℃<br/>3、工作湿度:15---95%<br/>4、通讯接口:CAN总线接口<br/>5、外箱尺寸:L485×W320×H1800MM<br/>南泽新推出08年新款产品九大亮点<br/>本公司首次推出最新研究成果:<br/>亮点一: CAN总线技术</p><p>新一代CAN总线停车场管理系统采用光电隔离抗雷击CAN总线通讯网络,通讯距离10公里,一条2芯线可连30套停车场</p><p>亮点二:脱机管理下临时卡收费<br/> 月租卡脱离电脑读卡进出、临时卡脱离电脑临时收费,脱机联机自动切换,系统存储量达100万条刷卡记录.<br/> </p><p>亮点三:一台中心控制器能控制30套停车场<br/> 使用双CPU技术,系统运行稳定,读卡处理速度更快,在脱机情况下,刷卡记录达100万条,一台中心控制器能控制30套停车场,同时可代替出入口读卡</p><p><br/>亮点四:人性化多彩荧光设计<br/> 背景荧光与夜光系统,在夜晚可以显示确切的位置信息,人性设计亮丽多彩,荧光般的闪亮,当车辆进入小区压到地感时,荧光灯就会闪亮提示司机操作方式</p><p>亮点五:炫感全新外观,首次亮丽登场<br/> 外形采用欧式风格、炫丽多彩,系统全模块化设计,可灵活加减,多种颜色供您参选</p><p><br/>亮点六:个性化道闸通行红绿灯设计<br/>具有红绿灯交通提示车主通行,夜晚更明显亮丽,自主切换</p><p>亮点七:防丢卡,读卡取卡互锁设计<br/>当临时用户取卡后,就不能再读月租或其他卡,防掉卡功能;如在10秒内未取走卡片会自动回收吐卡机内</p><p>亮点八:多款实用型蓝牙卡,首次亮相<br/>更多的款式,更多的外形,让您更方便携带,使用蓝牙使您畅通无阻,让您一卡在手,享受无限</p><p>亮点九: 脱机时可增加/删除用户卡片信息<br/>在脱机情况下语音、显示屏、月租长户正常使用,并在增加/删除用户卡片信息<br/>欢迎您来电咨询!<br/>电话热线:0755-33341556(18线)<br/>网站:htpp://www.sznanze.com<br/></p>
作者:
wangfeng717
时间:
2007-12-18 13:34
<p>有一个工程碰到过此种情况,是被人家偷走了四根线,后来用模块接的,也还可以啊!</p>
作者:
txxht
时间:
2007-12-18 15:17
一般情况下是直接焊接用。SYV75-5的屏蔽与屏蔽也要对焊好。
作者:
haoren9958
时间:
2007-12-19 14:27
屏蔽怎样焊接?
作者:
ericli1217
时间:
2007-12-19 15:38
<p>就是说要使用屏蔽层的网线。</p><p>不过有屏蔽层的网线两端的接口很麻烦呢</p>