作者: shales    时间: 2007-11-21 18:34
标题: 关于恒压供水变频器的问题,高手进来帮帮,.
<p>问,我做一个恒压供水变频系统,现在的情况是这样,当我设定压力比实际压力大的时候,变频器会慢慢上升一直将实际压力打到设定压力的值,但之后变频器会保持一个频率继续运转.请问这正常吗?</p><p>不正常问题出在那里? 期待解答!QQ77856800</p>
[此贴子已经被作者于2007-11-21 18:34:27编辑过]


作者: yuanyuan9952100    时间: 2007-11-21 19:22
我感觉是对的
作者: shales    时间: 2007-11-22 22:18
<p>感谢楼上的回答,</p><p>但是如过在没有人用水的情况下,水泵一直维持.30-40HZ之间的频率运转,那就会造成水泵的闷打啊?</p>
作者: cheng82187    时间: 2007-11-23 13:59
<p><font face="楷体_GB2312" color="#2b2bd5" size="5">这种现像当然是不正常的,因为当压力到达设定压力后水泵就应该停机。也就是说变频器不应有频率信号。如果还在运行的话如何来节能?如何来延长泵的寿命?这样长时间的打闷泵,泵会过热烧毁的。。。解决方法是:(1)如果是PLC控制的话就要把程序改为当压力满足时不输出起动信号。从而使变频器停机。(2)如果你用的是变频器自代的PID控制的话就应该把变频器的最低频率设为0。最高频率高为额定频率。(因怀疑你的变频器最低频率设定值不是0而使水泵不停机。)希望对你有帮助。</font></p>
[此贴子已经被作者于2007-11-23 15:13:37编辑过]


作者: north234    时间: 2007-11-23 16:31
压力达到停机?不明白
作者: wyq100    时间: 2007-11-23 19:27
<strong><font face="Verdana" color="#61b713">cheng82187大侠应该说的不错</font></strong>
作者: wwwtuu    时间: 2007-11-24 15:35
<p>这是非常正常的,当末端有负时水泵应根据负荷大小来调节频率,当末端负荷非常小或是零时,分、集水器之间的旁通阀就会打开,变频泵会降至最低频率(事先设定好的),水就走自循环了。</p>
作者: shales    时间: 2007-11-24 20:49
<p>关键问题是 ,我现在到达我设定的压力值之后,变频器的输出也不会慢慢的降下来,一直维持在一个频率</p>
作者: yuanyuan9952100    时间: 2007-11-24 22:56
<p>应该不、会为0的</p>
作者: shales    时间: 2007-11-26 14:01
<p>我是通过DDC控制变频器输出的, 如果按照您说的1的方法,是否会造成一到设定压力就停机,直接降到O的话,一有人用说就会重新启动,导致电机的过与频繁启动呢?</p>
作者: szeton    时间: 2007-12-3 14:15
降或不降完全视实际情况而定,用水量是动态变化,所以频率也是应该动态跟随。
作者: shales    时间: 2007-12-5 22:38
<p>我 这边由于用户未进场,没有用水。而且我也将供水主管上的阀门关起来,做过试验了</p><p>都是 听不下来</p>
作者: 123zhaojianying    时间: 2007-12-6 14:29
<p>首先你接个假负载(电位器代替)看变频器有变话么.还有你设的CCD是电压控制还是电阻控制.变频器的电压对么?这个问题你在工控网上查</p>
作者: hfas    时间: 2007-12-9 20:48
你应该用一个怠速来运转。而不是0赫芝。是一个刚刚能转起来的频率。再设一个睡眠频率就行了。比如在怠速成五分钟后停机的设置就行了
作者: 天下米    时间: 2007-12-11 01:29
从工艺的角度看,我有个想法,虽然还没有调试过恒压开式系统,但是想想也就是和闭式工艺原理不同而已,楼高本身决定了系统压力,自来水压从城市管网接入的时候自身带0.4MPa的压,也就是可以达到40米高度,40米高度基本没压力了,那也就是说,也可以使最高一层的压力保持在0.4MPa,那么在底层的压力应该是高度产生的压力加上0.4Mpa的压力是控制目标,这个值得看原先给排水设计的管路是否能够承受,如果能承受,且可以再多承受更高的压力,那么我想可以这么控制,设置压力的高限和低限,高限用来使频率直接变为0,低限用于让变频器和压力关联起来进行PI调节,我的大概设想是这样,如果实际压力在高限和低限中间的时候,让DDC自行进行PI运算,对变频器进行调节,频率变化范围为20Hz(这个值需要现场测定)~50Hz,当末端需求变少时,泵还运行,继续补压,直到压力达到高限,这个高限的出处就是前面说的0.4MPa+系统层高压力+增大范围压力(这部分压力不知道如何描述,具体意义就如同多储存能量),但要保证这个值不能大于系统设计承受压力值,这时候程序判断切出PI运算,给变频器赋值为0,这时候就等于让系统去消耗刚才储备的压力,当压力持续降低落入低限,这时候切入PI运算,让泵投入工作。低限不应小于系统楼层压力+0.2MPa,否则最高层没有水了。呵呵,一点想法,大家讨论。
作者: SunGrassland    时间: 2007-12-13 18:25
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 一般恒压供水指的是水压恒定在一个窄小的压力波动范围。恒压供水一般都是采用变频器闭环控制,要实现这种控制方法必须有末端压力传感器接入变频器的PID端口。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 现在一般的做法是在末端安装电接点压力表设定水压下限和上限并接入变频器的PID端,当水压线性下降到设定电接点压力表设定下限时,传回信号使变频器开始启动(工作频率大概是:30~40HZ),当水压上升到设定压力上限时,停止;值班现场就会表现出电机一会启动一会儿停止的现象。</p><p>&nbsp;&nbsp; 如果末端采用的是压力传感器,那么它会传回水压的模拟信号(0~10V或4~20mA),而变频器的模拟量输出控制就会让水泵在不同的速度下运行(运行快慢跟用水量直接相关),而保持一个较为恒定的压力。这种设计我们会发现变频器会使水泵在一个频率范围内运行,表现出水泵运行总是不会停止(除非半夜没人用水)。</p><p>&nbsp;&nbsp; 从楼主讲的现象来看,应该是闭环控制的安装和变频器设置上有点问题。</p>
作者: shales    时间: 2007-12-13 20:12
&nbsp; 如果末端采用的是压力传感器,那么它会传回水压的模拟信号(0~10V或4~20mA),而变频器的模拟量输出控制就会让水泵在不同的速度下运行(运行快慢跟用水量直接相关),而保持一个较为恒定的压力。这种设计我们会发现变频器会使水泵在一个频率范围内运行,表现出水泵运行总是不会停止(除非半夜没人用水)。<p>&nbsp;&nbsp; </p><p>我们用的就是上面这种模式.</p><p>现在就是说在半夜没有人用水的情况下,他也是停不下来的.可以留下联系方式吗?</p><p>想仔细请教一下.</p>