千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
[求助]请朋友看看这个建筑物的空调自控预算大约是多少?
[打印本页]
作者:
ericli1217
时间:
2007-11-11 11:22
标题:
[求助]请朋友看看这个建筑物的空调自控预算大约是多少?
<p>一家五星酒店,建筑面积大约90000平方</p><p>1-2楼商铺,3楼和3楼夹层是KTV,4楼餐厅,5楼和6楼是SN,7楼到23楼是客房</p><p>象这样的酒店,如果做一个完整的空调自控系统:包括空调机组控制、新风机组控制、变风量末端控制(客房部分),预算大约是多少?如果只做变风量末端控制(客房部分)每间客房预算大约是多少?</p><p>还有,如果有做空调自控系统或者弱电系统的广东朋友,可以跟我联系一下,我在中山,正在做一家五星酒店的筹建。不过要有做过四星或者以上的酒店的经验。</p>
[此贴子已经被作者于2007-11-11 11:25:55编辑过]
作者:
exp123s
时间:
2007-11-12 11:44
<p>要知道有空调机组、新风机组、变风量末端的数量进行控制才有预算。一般按控制点数计,我们在广州做过</p><p>四星酒店和写字楼的自控。</p>
作者:
ycfriend
时间:
2007-11-15 14:56
客房用变风量末端?!
作者:
aadog
时间:
2007-11-21 21:40
<p>这样不太好说</p><p>你有多少个点 什么样的点各多少 还有你需要达到什么样的控制目的</p><p>有了详细的参数才好说预算</p><p>偶公司做过很多五星级酒店的项目 比如君悦 香格里拉==</p><p>偶电话13922461296 广州的 </p>
作者:
lxh2404
时间:
2007-11-25 15:09
<p>用三大品牌估计成本价在300万以内</p>
作者:
sweet3750
时间:
2007-11-26 11:13
<p>预算要明确空调和新风机组的数量,你提到的房间控制可否用联网型风机盘管控制器?</p><p>我公司做过几个5000点以上的工程,现在在做的就有北京丽思&J.W万豪酒店.我们做西门子的apogee系统.</p><p>联系方式:137189543449(北京)</p>