一个400米*600米的长方型厂区,打算用博世的DS7400Xi做主机,再配一个双总线模块DS7436从一个点往两边放线(线为RVV4*1.5),其中一边长一点大概有1500多米,这样的距离不知有没问题?
还有供电怎么供,是变压后送电过去还是直接220V的放过去再变压?谢谢!
使用1.5毫米线径的情况下,总线可以达到1.6公里。如果超出1.6公里,可以加DS7425总线分离器,每个DS7425可以使总线延长1.5公里。1.6公里是保守数据,走1500米应该是没问题的,你也可以通过使用更粗的线径使总线距离加长。如有疑问,请与我联系,QQ:1679545,电话:13662205900。
如果防区数目不多,用DSC的小主机会比较划算。DSC的PC5010和PC5020,防区数目分别为32个和64个,小主机走总线,总线距离可以长达4.5公里,总成本算下来比用博世DS7400xi-chi要便宜一大半。目前南京,无锡等地方有多个小区和别墅的报警,就是用的PC5010。毕竟小主机和大主机相比起来,成本要少很多。
支持DCS
支持DCS
你的情况我在山东一个化工厂成功实施。。。完全可以```
供电方式 我选择在4面围墙中间安装配电箱,AC220V到箱子 经过开关电源然后从中间向墙两边供DC。
选择开关电源是因为其输出电压可增益,比较适合远距离供电
你的情况我在山东一个化工厂成功实施。。。完全可以```
供电方式 我选择在4面围墙中间安装配电箱,AC220V到箱子 经过开关电源然后从中间向墙两边供DC。
选择开关电源是因为其输出电压可增益,比较适合远距离供电
谢谢大家的回复,
我这个客户也是化工厂啊,有机会交流交流.
按你这样做不是不能集中供电了啊?
学习了,DSC还没用过呢
学习下
技术上的可以切磋一下!
DSC、BOSCH、GE的我们都可以切磋一下下,共同提高!
楼主还问了供电的问题,版主怎么没回答呀?
1500M左右的对射供电是否只能用220V转18V的方式?
可以试一下珠海安居宝公司(AJB AB)的,AL300 双总线通讯,距离2400, 1024防区, 中文液晶显示,防区名可自定义,可电话拔号,可接总线打印机。无需总线驱动模块,无需485转232模块可以直接接电脑,可通过电脑对主机来编程,供电:集成供电,就地供地都可。线材要求:通讯线材,300m用0.35屏蔽双绞线。500m用0.5屏蔽双绞线,800m用0.75屏蔽双绞线,。。。。。更远距离可加中继器,加一个可续走1200m,可以联动,DVR云台,监控设备无需走RS485总线,可直接报警主机上的总线,报警后可以转到预置点进行实时监控、录像、发短信,打电话。。。。。。。。详情可加我QQ,在线沟通。QQ:286646812
我来搬个板凳和楼上各位来学习!
搬个板凳和楼上各位来学习!
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |