千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 关于对射布线的问题 [打印本页]

作者: kkkjlw    时间: 2007-10-30 15:49
标题: 关于对射布线的问题

一个400米*600米的长方型厂区,打算用博世的DS7400Xi做主机,再配一个双总线模块DS7436从一个点往两边放线(线为RVV4*1.5),其中一边长一点大概有1500多米,这样的距离不知有没问题?

还有供电怎么供,是变压后送电过去还是直接220V的放过去再变压?谢谢!


作者: 淡蓝的忧郁    时间: 2007-10-30 17:53

使用1.5毫米线径的情况下,总线可以达到1.6公里。如果超出1.6公里,可以加DS7425总线分离器,每个DS7425可以使总线延长1.5公里。1.6公里是保守数据,走1500米应该是没问题的,你也可以通过使用更粗的线径使总线距离加长。如有疑问,请与我联系,QQ:1679545,电话:13662205900。


作者: 淡蓝的忧郁    时间: 2007-10-30 17:59

如果防区数目不多,用DSC的小主机会比较划算。DSC的PC5010和PC5020,防区数目分别为32个和64个,小主机走总线,总线距离可以长达4.5公里,总成本算下来比用博世DS7400xi-chi要便宜一大半。目前南京,无锡等地方有多个小区和别墅的报警,就是用的PC5010。毕竟小主机和大主机相比起来,成本要少很多。


作者: hawk9    时间: 2007-10-30 18:47

支持DCS


作者: 淡蓝的忧郁    时间: 2007-10-31 09:01
以下是引用hawk9在2007-10-30 18:47:00的发言:

支持DCS

大哥,是DSC哦
作者: athloncool    时间: 2007-10-31 11:09
学习学习
作者: 千手佛    时间: 2007-10-31 16:58

你的情况我在山东一个化工厂成功实施。。。完全可以```

供电方式 我选择在4面围墙中间安装配电箱,AC220V到箱子 经过开关电源然后从中间向墙两边供DC。

选择开关电源是因为其输出电压可增益,比较适合远距离供电


作者: BAOJIA    时间: 2007-10-31 17:08
不错。学习学习
作者: sunchip    时间: 2007-11-1 09:21
学习一下!
作者: pamasj    时间: 2007-11-1 11:10
'DS7425总线分离器'是不是总线模块啊
作者: 求助者    时间: 2007-11-1 12:20

 


作者: kkkjlw    时间: 2007-11-1 15:14
以下是引用千手佛在2007-10-31 16:58:00的发言:

你的情况我在山东一个化工厂成功实施。。。完全可以```

供电方式 我选择在4面围墙中间安装配电箱,AC220V到箱子 经过开关电源然后从中间向墙两边供DC。

选择开关电源是因为其输出电压可增益,比较适合远距离供电

谢谢大家的回复,

我这个客户也是化工厂啊,有机会交流交流.

按你这样做不是不能集中供电了啊?


作者: liuyin0616    时间: 2007-11-6 11:56

学习了,DSC还没用过呢


作者: hanfenglin    时间: 2007-11-6 14:21

学习下


作者: qixin2006    时间: 2007-11-6 14:43

技术上的可以切磋一下!

DSC、BOSCH、GE的我们都可以切磋一下下,共同提高!


作者: szaiyuan    时间: 2008-1-22 10:26
对射怎么不可以集中供电了,加一个18V的开关电源箱,进行变压供电.供10对对射是没问题的.至于你想变压了送电过去呢?还是就地取电进行变压供,那就你那边现场的事情了,反正怎么方便怎么弄吧!我也是主要做总线主机的,相信我们的也有很多优势,(而且中文液晶显示有安徽,湖南,浙江的朋友们需要的话请来电!冉言:13424319584  075582666003  075582666001  QQ:811895524
作者: wwwcom813    时间: 2008-1-23 22:36
以下是引用dsc在2007-10-30 17:53:00的发言:

楼主还问了供电的问题,版主怎么没回答呀?

1500M左右的对射供电是否只能用220V转18V的方式?


作者: pengzai2005    时间: 2008-1-28 15:28

可以试一下珠海安居宝公司(AJB AB)的,AL300  双总线通讯,距离2400, 1024防区, 中文液晶显示,防区名可自定义,可电话拔号,可接总线打印机。无需总线驱动模块,无需485转232模块可以直接接电脑,可通过电脑对主机来编程,供电:集成供电,就地供地都可。线材要求:通讯线材,300m用0.35屏蔽双绞线。500m用0.5屏蔽双绞线,800m用0.75屏蔽双绞线,。。。。。更远距离可加中继器,加一个可续走1200m,可以联动,DVR云台,监控设备无需走RS485总线,可直接报警主机上的总线,报警后可以转到预置点进行实时监控、录像、发短信,打电话。。。。。。。。详情可加我QQ,在线沟通。QQ:286646812


作者: wudihui    时间: 2008-1-29 21:15
这么远的话只能用220V供电了,然后24V分开可以给更多的对射供电
作者: nihengdick    时间: 2008-1-30 21:37

我来搬个板凳和楼上各位来学习!


作者: longtian    时间: 2008-2-14 21:30

搬个板凳和楼上各位来学习!

 