标题: 监控集中管理

各位前辈:

请教一下,我现在碰到一个工程。大致情况是:大概有8个单位,之前各自都作了监控系(其中有的只用硬录,有的有矩阵)。现在要集中将这8个单位的视频信号全部通过光端机传输到管理中心的矩阵主机(新建的)上,并用32路轮巡显示在等离子显示器上。请问通过什么方式来实现?

不知道我说清楚没有。


作者: kostar007    时间: 2007-10-24 17:51
加分配器  ,用带反向数据的光端机把视频信号和控制信号传到总控制室  ,不过那些带云台的摄像机波特率和协议要全部统一以下了 ,呵呵,如果原来八个系统又不是同一家搞那你就慢慢调把 ,没有说明书的杂牌球机够你玩,呵呵 不知道说的对不对!
作者: 重量雪花    时间: 2007-10-24 20:28

楼上兄弟说的很对!呵呵!用分配器把原有的信号分出来,再用传输设备把视频和控制信号一并传到新的控制中心,以前那八套系统要调整的东西确实是比较多了,楼主要小心了,真的象楼上兄弟说的那样够你玩的了,哈哈!


作者: niedongst    时间: 2007-10-25 08:53

非常感谢楼上二位仁兄。用视频分配器的方法应该是没问题的,还有其它的方式吗?因为对方给出的清单中,数量是不对的(总的点数和光端机端口数不一致)。另外想请教一下,32路轮巡怎么作(矩阵至等离子),还有前端点数100多个,两台16路硬路怎么解决录像的问题。

唉,我头都大了。

 

 


作者: 一杯清茶    时间: 2007-10-25 09:14
像这样的工程难度肯定是有的。100多点两台16路录像机?这就要去跟业主交流啦,是不是所以的图像都要录,是不是所以有图像都要传到总控室?
作者: novellandnt    时间: 2007-10-25 09:20

楼主明显没搞明白甲方的意思,

这种集中监控的工程,都是把下面的信号找几路重要的清晰度好的传上上来.

32路轮巡如果你也发贴子问的话.说明你对监控懂的太少.那是矩阵基本的功能.

估计你的这个工程会做的很苦.

包括楼上几位说的..调协议.波特率,地址码够你受的了.


作者: silverfoxr    时间: 2007-10-25 14:03
用系统集成软件 把信号采集上来 实现监控显示可以不?
作者: 康斯坦丁    时间: 2007-10-25 15:05

是不是只对轮巡的那32路图像做轮巡,所以才用2个16路的DVR啊?

上传图像到不是很难,搞协议才是最麻烦的。


作者: sunknight0    时间: 2007-10-25 15:22
同感
作者: ebi200    时间: 2007-10-25 16:13

可以采用我公司研发的安防集成软件,我们可以针对特定的工程定制专用的软件,WWW.GUHESOFT.CN


作者: niedongst    时间: 2007-10-28 08:42
呵呵,我说的轮巡是32画面同时切换,是否将硬路的输出接到矩阵输入就行了。