千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 这是不是干扰?属于什么类型?怎样解决? [打印本页]

作者: billy-zhao    时间: 2007-10-22 22:10
标题: 这是不是干扰?属于什么类型?怎样解决?

请大家帮帮忙:这是什么问题,谢谢!

摄像机换过、电源换过、线路换过,问题依旧

[attach]32995[/attach]

作者: nb74110    时间: 2007-10-23 08:25
干扰
作者: yulin5188    时间: 2007-10-23 09:39
220v电源干扰,建议更换12电源或者是,12V+接220V火,12V-接220V零
作者: guojunsmall    时间: 2007-10-23 10:19

        如果是大面积的有这样的问题可能是窜扰,其他信号太强了,要不就是线缆的屏蔽效果不好造成的,如果就这么其中的一路或少数几路的话应该是有视频线和动力电缆并行了。也可能是分配器造成的。建议从摄像机信号开始查,找个小监视器分别在几个重要的部位去检测。查到是什么问题就采取什么措施。

   北京视得清公司   郭君  010-51760030

   


作者: yingfei    时间: 2007-10-23 10:21
肯定是干扰.
作者: gmyrwl    时间: 2007-10-23 12:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2