千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 求解决方法!! [打印本页]

作者: z.x    时间: 2007-10-14 15:38
标题: 求解决方法!!

 有两个工程都出过这样的毛病。

1、安装后摄象机图象稳定清晰,但是1~2年后有少部分出现图像会跳动闪烁、上或下沿有横杠,有时还出现无视频信号的显示。并且画面切换时产生临近画面滞留在所选屏幕上,从装系统及软件有改善但是不明显。估计是线缆或接头问题。检查后接头良好,线缆地埋无法检查。在线缆上加抗干扰器除明暗变化外其他无改善。帮忙解决一下!!

2、大家都知道摄象机信号由前端到录象机的阻抗在75左右最好,可是用什么设备来检测?如何检测?

以上问题望高人解答!


作者: BG7JWE    时间: 2007-10-15 00:21
以下是引用z.x在2007-10-14 15:38:00的发言:

摄像机一般情况下都是有寿命的,如果电压等各方面技术要求都达到标准的话可以使用10年左右,楼主所说的图像跳动,请检查你的BNC接口是否氧化了`一般情况下是需要用专门的户外防水胶布(非一般电工防水胶布)包.可以有效防止金属接头氧化.如果是上下有横杠的话,是黑色横杠的,请检查你的电源是否已达不到标准,请更换.无视频信号请搜索版页里的帖子,有好多详细的故障解决方法.画面停滞是因为整机系统负载过高,检查系统及关闭不必要的后台程序.


作者: 标点    时间: 2007-10-15 09:18
先排除线缆,多为线缆老化所致。最后替换摄像机试试


作者: ytideal    时间: 2007-10-15 10:39
建议带负载量下电源供电,有可能是供电的问题!




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2