千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 这样的安防项目怎么做???/ [打印本页]
作者: xiaofeix518 时间: 2007-10-12 09:12
标题: 这样的安防项目怎么做???/
各位前辈,请指点:
现我有一客户要做工厂防盗报警。一部分是四周围墙我已用红外对射出方案了,另外针对厂房的防盗我就不知怎么做了:3幢厂房,每幢每层都有N个窗户及出口,窗户是活动的铝合金窗,出口为消防门,客户要求做所有窗户及出口的防盗报警,(担心的是怕员工会从窗户扔东西和拿东西出去)这下子就搞晕了。以前没有做过这方面的工程,请前辈们指点与询求合作。
联系方式QQ:183999155,、、TEL:13316860572 xjmsz@126.com
[此贴子已经被作者于2007-10-12 9:30:53编辑过]
作者: qixin2006 时间: 2007-10-12 09:23
就当做小区系统做了,听说BOSCH出了套叫什么MT系统,应该可以满足要求。
有时间我也找资料看看,如果找到了,顺便给我一份。
[此贴子已经被作者于2007-10-12 9:25:39编辑过]
作者: xiaofeix518 时间: 2007-10-13 00:16
深圳的安防前辈,诚求合作,找物美价廉的解决方案.客户那边急了...
作者: Scott 时间: 2007-10-13 21:14
窗户可以考虑用窗磁,出口建议用吸顶红外来防护,最好在每个出口加设摄像机
作者: 游魂 时间: 2007-10-14 00:17
窗处加装红外栅栏,另配装足够数量的摄像机,出入口加装双鉴探头,及摄像机啊!!!录像方式最好设置为移动侦测录像模式
作者: dongming520 时间: 2007-10-22 18:08
其实你这个问题多一半还是靠你自己! 因为我们都不知道你那的窗子是什么样子( 不知道是用窗磁好,还是用红外好!) 还有你那的房型是什么样子? 你只要能发一张平面图过来的话! 我估计这事情就好办了!
作者: 使唤遇上 时间: 2007-10-22 21:46
还真是难懂。。。。。。。
作者: you2001 时间: 2007-10-31 15:53
看样子只有用到IVS系统了
作者: 千手佛 时间: 2007-10-31 16:52
没那么复杂吧 ```窗子装光栅~~`门就装幕连 用总线式报警主机 全楼窗户跑2跟线就够了`````
很经济的~~单根最远1.5公里 够用吧 ?
作者: 秋梦 时间: 2007-11-13 00:06
标准做法是
1、厂房出入口安装固定摄像机
2、窗户密集的,可以考虑装周介,比床内装红外幕帘省钱
3、有条件的,可以装门禁
4、4周围墙要周界,全部封死
作者: sunchip 时间: 2007-11-13 10:32
学习一下!!
作者: ckguoan 时间: 2007-11-15 16:47
以下是引用千手佛在2007-10-31 16:52:00的发言:没那么复杂吧 ```窗子装光栅~~`门就装幕连 用总线式报警主机 全楼窗户跑2跟线就够了`````
很经济的~~单根最远1.5公里 够用吧 ?
对
作者: huaguorong 时间: 2007-11-15 17:32
解决了吗?
作者: wqswld 时间: 2007-11-18 11:39
报警系统与监控系统并存的。这样才是好的方案的。
作者: zhangchi115 时间: 2007-12-27 18:00
红外栅栏加双鉴探测器。选择总线制报警器。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |