千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [求助]光缆回路的问题~!摄像机的问题~@! [打印本页]
作者: spiker1981 时间: 2007-10-8 13:23
标题: [求助]光缆回路的问题~!摄像机的问题~@!
我这有个工程是大型化工厂的视频系统维护,结构就是两端光端机的那种。。。室外立杆的摄像头通过syv75-5下来再接防雷器,然后接光端机,进光纤盒,那头也是光端机在进矩阵的那种,用了个光源测测都看得到红光,应该是通的,柱子那头的光端机上的op故障灯却是显示有故障(常亮红色,正常情况为有信号不亮~!)光端机没有问题(拿下来更换到其他探头上试过了),摄像头应该也没有问题,因为光端机上的视频灯(绿色的)常亮,就是测试的时候觉得另外一头的光信号(红光)好像有点弱,会不会是光信号衰减的问题,我现在实在是找不出问题了,因为身边没有测试光缆信号衰减的设备,请各位高人给点建议把,小子我等着~!
作者: spiker1981 时间: 2007-10-8 14:17
自己顶一下
小弟愚笨,求助各位大虾
作者: 艾普光端机 时间: 2007-10-8 16:08
红光笔打通了不代表光纤就是正常的,最好查查损耗是多大,如果超过了光端机的承受能力,光端机肯定就会显示不正常了,建议你搞个光功率计测一下,给你推荐我们的安防工程检测三用表吧
◆云台控制 通过三用表的数据功能菜单,设置和云台对应的数据格式、协议、速率和地址,然后通过三用表的红黑表笔与云台解码器的A、B线连接,三用表可以作为控制键盘现场控制云台的垂直水平运动以及镜头的焦距变化,这样就直观的验证了数据通道的正常与否;
◆视频测试 模拟视频信号通过视频电缆直接接入三用表,然后通过三用表的视频功能菜单,对该视频信号的峰值和场频进行分析,这样就直观的对视频质量进行了量化;
◆光功率测试 光信号输入接口FC/SC/ST三种可选择,实际安防工程中通过测试光发射端和接收端的实际光功率衰减,然后对比实际光路距离的理论光功率衰减,从而检查光路的通畅情况;
◆UTP网线测试
通过三用表的UTP测试端口和外接的测试端口连接所需要测试的网络电缆,检测网络电缆的通断情况;
◆数据通道测试 一个三用表调整到数据发送装备(做信号源),另一个三用表调整到数据接收方式,将两个表分别连接到所需要测试的常规数据传输电缆两端,通过接收端三用表接收数据状态来判断电缆的通断情况。
◆视频显示 外接7英寸液晶显示器,在现场可以直观的用肉眼观察视频图象质量。(配件)
作者: xiaoyun 时间: 2007-10-8 16:16
光端机的我也不懂.学习一下了.....
作者: 艾普光端机 时间: 2007-10-8 16:18
光端机方面有什么问题随时找我!我做光端机的
作者: LOULD 时间: 2007-10-8 16:28
用的什么缆,单模还是多模。要是多模就要注意传输距离了,多模缆随着距离的加大,带宽会急剧下降,会影响图像的传输。还有就是光功率可能不匹配。太大或太小也会产生问题。还有就是缆的问题了,会不会是断了,要是有备用的一芯换上去试试。 上海来威数码科技有限公司 主要生产光端机 QQ784850731
作者: hfsdzyh 时间: 2007-10-8 16:47
你看看光端机用了多长时间了,有可能是使用时间长了以后光器件的功率(或灵敏度)下降,对传输距离非常敏感(换到别的地方能用).有些低端厂商为了压缩成本,在生产过程中使用二手光器件.
[此贴子已经被作者于2008-1-18 14:15:28编辑过]
作者: spiker1981 时间: 2007-10-8 17:09
谢谢,我们这个探头的位置离控制点很近的,就大概200多米的样子,用的就是单模的光缆~!光端机(探头端的一定是好的~!换过了好的)控制端的是大型的pelco的光端机肯定是好的~!我想也是光缆损耗的问题~!用红光打的时候也是只能看见一点亮度,不像打其他的端口和光缆芯线的时候都是很亮的,请问有其他的方法可 排除故障吗?在没有检测光纤损耗率的设备情况下~!实在是谢谢各位大虾~!@@