关于监控和共缆监控的问题
有一工厂的监控项目,位于河北省。约42个点,围墙的长*宽为260*85(米),需设置一个监控中心,一个分控,在门卫处需有模拟沙盘,夜间照明不足,要求夜间系统能清楚摄像,图像存储时间不少于一星期。
围墙除设有摄像机监控外,还要安装红外对射(19对),计划用硬盘录像机来实现,
不知道硬盘录像机能否实现联动点灯、报警录像、报警时电动云台摄像机自动对准、报警驱动灯光、在模拟沙盘上输出模拟显示等功能,如何实现?
听说共缆方式挺好,但没采用过,不知道在此项目上具体能提供什么方便,成本上有什么优势。
请做过的朋友或感兴趣的厂家给予帮助,希望有现场技术服务能力的厂家提供相应的方案,合适的话一定采用。
邮箱:qhdklda@126.com
楼主的选择没错,只是楼主需要做一些温习,温习一下有线电视工程施工的知识就够了。
楼主您好,我们公司是做共缆监控的,可以给您提供合适的方案,资料已发到您的邮箱,您查看一下,有什么问题及时跟我联系!
谢谢各位的回复,感谢大家的支持。
这几天通过通过大家的资料和方案,对共缆传输有所了解。可共缆传输
并没有体现出价格的优势。没有优势,原方案就没有作变更必要了。
看来,还是传统吧。
谢谢各位。
共缆监控原理图:
在你这个系统里面,可以使用共缆,你的传输距离不算太远,最远的不超过500米,
共缆系统在你这里主要的特点是:
1、可以避开工厂各种设备的干扰;
2、可以总线传输,减少你的布线量和施工量;
3、在经济上估计和传输监控的直接布线的相当。
如果你确定没有干扰也可以采用传输视频电缆传输,但这个一般只能做完后才能知道有没有干扰。
[attach]32895[/attach]