标题: [求助]关于监控和共缆监控的问题 [打印本页]

作者: 克雷地安    时间: 2007-10-7 08:21
标题: [求助]关于监控和共缆监控的问题

关于监控和共缆监控的问题

 

有一工厂的监控项目,位于河北省。约42个点,围墙的长*宽为260*85(米),需设置一个监控中心,一个分控,在门卫处需有模拟沙盘,夜间照明不足,要求夜间系统能清楚摄像,图像存储时间不少于一星期。

    围墙除设有摄像机监控外,还要安装红外对射(19对),计划用硬盘录像机来实现,

不知道硬盘录像机能否实现联动点灯、报警录像、报警时电动云台摄像机自动对准、报警驱动灯光、在模拟沙盘上输出模拟显示等功能,如何实现?

听说共缆方式挺好,但没采用过,不知道在此项目上具体能提供什么方便,成本上有什么优势。

请做过的朋友或感兴趣的厂家给予帮助,希望有现场技术服务能力的厂家提供相应的方案,合适的话一定采用。

邮箱:qhdklda@126.com


作者: SmartVDO    时间: 2007-10-7 10:31
我们有这类型系统的全套解决方案,请与我们联系: smartvdo@163.com smartvdo@gmail.com 值班QQ:583169761,希望我们可以帮助您
作者: 克雷地安    时间: 2007-10-8 08:24
没有人顶?难道是问题太简单了?还是我的用共缆方式作闭路监控的想法不可行?
作者: tyy    时间: 2007-10-8 09:01
我们是专做共缆监控传输的厂家,请您登陆:www.bjhxkt.com 找您需要的资料及联系我们!!!
作者: 知心    时间: 2007-10-8 09:26
楼主,我是专业做共缆的,已把方案发至你邮箱,请查收,若有问题直接与我沟通即可。
作者: hanmo2004    时间: 2007-10-8 13:46

楼主的选择没错,只是楼主需要做一些温习,温习一下有线电视工程施工的知识就够了。


作者: loveforever    时间: 2007-10-8 14:20

楼主您好,我们公司是做共缆监控的,可以给您提供合适的方案,资料已发到您的邮箱,您查看一下,有什么问题及时跟我联系!

北京中天技源(华东)办事处
联系电话:025-84698069
传真:025-84698506
手机:13675142305  周所凤
地址:南京市光华路2号鑫园10栋1108室
网站: www.gonglan.com
网络域名:共缆监控   
                               

作者: 克雷地安    时间: 2007-10-8 17:44

谢谢各位的回复,感谢大家的支持。

这几天通过通过大家的资料和方案,对共缆传输有所了解。可共缆传输

并没有体现出价格的优势。没有优势,原方案就没有作变更必要了。

    看来,还是传统吧。

    谢谢各位。

   

    


作者: 奋斗者    时间: 2007-10-9 16:37

共缆监控原理图:

在你这个系统里面,可以使用共缆,你的传输距离不算太远,最远的不超过500米,

共缆系统在你这里主要的特点是:

1、可以避开工厂各种设备的干扰;

2、可以总线传输,减少你的布线量和施工量;

3、在经济上估计和传输监控的直接布线的相当。

如果你确定没有干扰也可以采用传输视频电缆传输,但这个一般只能做完后才能知道有没有干扰。

[attach]32895[/attach]


作者: 奋斗者    时间: 2007-10-9 16:40
其他的报警和对射录像控制等就按照传统监控设计,共缆只是解决视频传输的问题,不涉及到报警和联动等问题