千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 共缆传输有什么缺点? [打印本页]

作者: hz-whh    时间: 2007-10-6 22:38
标题: 共缆传输有什么缺点?
最近想用共缆做系统,但不知道有什么优缺点,知道的请发表一下看法,做广告的就免了
作者: tyy    时间: 2007-10-8 08:52
其优点是:布线简洁节约线材、可缩短施工周期、易于维护、易扩容。不足之处:接点多,对于接头部分的施工和材料质量要求高;要求施工人员懂有线电视线路技术的基本原理和调试技术。
作者: 慈悲    时间: 2007-10-8 10:53

如果用软件客户端分控画面的话,画面效果很差


作者: hanmo2004    时间: 2007-10-8 13:36
如果使用软件集成的话,系统可以实现整体的弱电集成功能,这当然取决于系统规模的大小。而不是向楼上说的那样画面效果很差。原因在于软件只是对系统间的控制做出管理,而画面的质量则取决于带宽、传输延时、前端采集的质量。可见,楼上的朋友是完全的不懂。
作者: hz-whh    时间: 2007-10-8 14:34

谢谢各位,我想知道这类系统成熟程度?效果如何,后期维护量大不大?


作者: hanmo2004    时间: 2007-10-8 21:23

这个系统的设计、施工、验收义即维护都是按照国家有线电视的相关规范及标准执行的,其技术底蕴就是有线电视传输技术,我们加以改进,以适合弱电系统集成的应用,从早期的单纯的图像调制解调到现在的集广播、监控、门禁、报警、电视、可视对讲等多系统的集成应用,借助系统集成软件平台可以实现弱电系统之间的无缝连接。

至于,系统的效果实际上就是电视信号的接收效果,只要严格按照有线电视设计标准设计、按照有线电视施工规范施工,图像质量可以保证在4级水平,也就是说非常清晰,没有雪花。

维护的工作量主要取决于设计与施工严谨性、施工人员的经验。就一般做过有线电视工程的施工人员来讲,维护的工作是很小的。如果,是第一次做这类工程,也只需要1-2个小时就可以掌握基本技能了。


作者: hz-whh    时间: 2007-10-9 16:04

非常感谢各位,本人第一次碰到,而且工程在外省,所以兴趣不是很大,主要还是对此类设备性能不熟悉,现在有可能不参与这个单子了,如果以后有此类工程,希望能再合作,再次谢谢各位!