千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
万兆光纤
[打印本页]
作者:
wwwhttp
时间:
2007-9-24 23:20
标题:
万兆光纤
现在主干链路有千兆升级到万兆,请问原来的光纤还可以升级到万兆吗?即万兆对光纤有特殊要求吗?
作者:
网络游民
时间:
2007-9-25 09:12
沙发 先顶了再说
作者:
Gallant
时间:
2007-9-25 11:26
原来的光缆也可走万兆的,只不过可支持距离会短很多。标淮 50/125 只可走75m。 标准"万兆 "光缆可走300m。有厂家生产支持500m 和 150m 的
作者:
牧马人
时间:
2007-9-26 11:03
光纤生产厂家
作者:
MicroKiss
时间:
2007-9-29 10:50
要看你原来的光缆是哪种类型啊 单模 多模50? 多模62。5?
作者:
青风我是谁
时间:
2007-10-4 12:11
沙发 先顶了再说
作者:
sky的天空
时间:
2007-10-12 11:14
<p>用专业的仪器测试过之后,可以告诉你能否支持万兆以太网。</p><p>涉及到光传输的CD、PMD的影响,也可以使用N3900A对你所使用的光纤进行测试。</p><p>如果做工程认证的话,使用这个N2640A也可以给出报告能支持什么样的10G网络建设。光纤按照最新的标准划分为三个等级</p><p>[attach]32923[/attach]<br/></p>
[此贴子已经被作者于2007-10-12 11:16:17编辑过]
作者:
xkyuan
时间:
2007-10-14 00:17
光纤 好像最大能走 40T的容量<br/>
作者:
kent93
时间:
2007-10-19 12:18
国际标准的万兆光纤叫OM3,万兆传输距离是300米,测试标准是第3方的DMD认证,当然还有现场的衰减测试结果。也有专业的厂家提供万兆传输距离是150米的万兆光纤,和传输500米以上的万兆光纤,不同性能和不同价格,让客户选择。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)