千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 新手求对讲故障分析 [打印本页]

作者: pcmeng99    时间: 2007-9-24 12:27
标题: 新手求对讲故障分析

6层两户型,非可视对讲,一个层间平台解码器接四户,一个单元就用三个层间平台。三个层间平台都没有问题,现在的问题是,最上面的一个层间平台(也就是第三个)US1----152,US2----151,US3-161,US4----162,其原来接法(不是我施工的)是US1两根线,US2两根线,US3一根线,US4一根线,COM接三根线,此接法与能正常运行的第一块层间平台解码器一样,第二块是用的常规接法。现在这第三块层间平台的152和151不通。具体表现为:152住户里引出的是8根线,把这8根线接在一起,对门的151可以打通,由于151一直长期没人,无法在151房内进行检测。而如果把152的8根线全部分开,151则打不通。经过用表测,这8根线与第三块层间平台的US1,US2,COM上的接的线根本不通。

我想搞明白的是:第一块层间平台上的接法是种什么接法,不明白;151,152的问题,152住户不同意重新组线,因为要打洞,如何解决?


作者: zhuyi0800    时间: 2007-11-19 19:23

为什么不用我们产品呢?

21976558@qq.com


作者: liuyin0616    时间: 2007-11-20 15:38
好复杂哦,关注中
作者: andyj    时间: 2008-2-13 14:50
晕..........好复杂哦
作者: qzqcpz    时间: 2008-2-24 00:15

非可视的还有这么老的产品啊?


作者: seakinglee    时间: 2008-3-5 21:30
看不懂,帮你顶一下
作者: xyj000    时间: 2008-3-7 08:38
你的线是从152进在接到151的吧,这样的话那肯定是152楼层的线断了哦




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2