6层两户型,非可视对讲,一个层间平台解码器接四户,一个单元就用三个层间平台。三个层间平台都没有问题,现在的问题是,最上面的一个层间平台(也就是第三个)US1----152,US2----151,US3-161,US4----162,其原来接法(不是我施工的)是US1两根线,US2两根线,US3一根线,US4一根线,COM接三根线,此接法与能正常运行的第一块层间平台解码器一样,第二块是用的常规接法。现在这第三块层间平台的152和151不通。具体表现为:152住户里引出的是8根线,把这8根线接在一起,对门的151可以打通,由于151一直长期没人,无法在151房内进行检测。而如果把152的8根线全部分开,151则打不通。经过用表测,这8根线与第三块层间平台的US1,US2,COM上的接的线根本不通。
我想搞明白的是:第一块层间平台上的接法是种什么接法,不明白;151,152的问题,152住户不同意重新组线,因为要打洞,如何解决?
为什么不用我们产品呢?