作者: sweeting 时间: 2007-9-20 15:27
标题: 16路云台转15个的问题
论坛里的各位朋友帮个忙。我有一个工程是32路主机。用的是9808卡4张,拉到主机的控制线是7根,刚装好时候是全部能转的,但用了3个月以后,我这里现在突然出现问题了。7根控制线,分出一根不连接电脑,云台就可以转,但7根控制线全部到主机的话,就一个云台都不转了。拿到任何一根控制线,剩下的云台的全部会转了,是什么道理啊,还有,整个工程的控制线加起来全部有1000米不到,最远的一个云台大概有350米,其他的都在旁边,请大家帮个忙帮我想想是什么问题
作者: SupermanTm 时间: 2007-9-20 16:36
短路?
作者: dongsheng 时间: 2007-9-20 16:56
232——485转换器换成有源的
作者: sweeting 时间: 2007-9-21 09:45
都换过了,有源的,光电隔离的全部换过了
作者: yuven 时间: 2007-9-21 09:56
加个485集线器
作者: linfa888888 时间: 2007-9-21 09:56
你未换时是所有的图象都好吗? 是不是有的控制线带电了? 你在机房逐根量电压了吗?
作者: tiger183 时间: 2007-9-21 10:41
最远端的匹配电阻加了没有?
作者: sweeting 时间: 2007-9-21 11:10
加了,也没用~~~很多办法都试过了,就是不行
作者: 风云小伙子 时间: 2007-9-21 11:12
120欧电阻一弄就行了,我以前也遇到过
作者: sweeting 时间: 2007-9-21 11:43
本来就是加在里面了,没用啊
作者: dbkdz 时间: 2007-9-21 20:44
虽然太多方法尝试过,我再想想方法如下:
1、仔细检查每1根通信控制线,在云台断电情况下,用表在主控测量每根通信控制线的电路是多少,看看是否是因某根线短路造成?
2、更换232转485转换器,或者拿一个单独的控制键盘过去接上去,看能不能控制,有时候不排除电脑串口驱动能力导致。
3、到这里看看这篇故障报告http://www.gonglan.com/jswf_n2.asp?id=63
作者: tufubo4 时间: 2012-5-24 12:26
求学习
作者: luckyfruit 时间: 2012-5-24 12:59
你有一根线短路了
作者: 1007scer 时间: 2012-5-24 23:17
要细致的检查问题。可能问题好简单、