千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
Honeywell手操器显示wrong char.set
[打印本页]
作者:
sjzwh
时间:
2007-9-15 22:26
标题:
Honeywell手操器显示wrong char.set
Honeywell手操器插入XL50控制器后显示wrong char.set是什么原因呢?哪们大虾知道,谢谢了!
作者:
qinbiao2008
时间:
2007-9-17 09:18
接线是怎么接的,有没有问题?
作者:
szeton
时间:
2007-9-17 11:04
DDC写CARE的时候有些选项没选对
作者:
sjzwh
时间:
2007-9-21 12:59
<p>接线应该没问题,按它的说明和色标接的,对换过TX和RX了,也不行.两根电源线肯定没错,因为手操器屏幕已经亮了,并有字符显示.具体是什么选项呀?或者说说选项的个别单词也行.</p>
作者:
hxl983420
时间:
2007-9-22 10:32
检查一下CARE中Controller--ProPerties--Country Code的选项是否为"UNITED STATES".
作者:
conglong66
时间:
2007-9-22 18:06
DDC资料出错,重新下载.
作者:
huihui12345
时间:
2008-6-15 18:22
<div class="quote"><b>以下是引用<i>hxl983420</i>在2007-9-22 10:32:00的发言:</b><br/>检查一下CARE中Controller--ProPerties--Country Code的选项是否为"UNITED STATES".</div><p>请问"UNITED STATES"和"PR CHINA"是由什么决定的,为什么有些控制器选择"UNITED STATES",而有些控制器则选择"PR CHINA",选错会有什么影响吗?</p>
作者:
yingte
时间:
2008-6-17 16:13
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)
Powered by Discuz! X3.2