千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 关于报警联动的疑问 [打印本页]

作者: pcbird2008    时间: 2007-9-14 15:56
标题: 关于报警联动的疑问

      对报警联动的认识不深,拿与监控联动打比方:

是不是报警主机把报警信号通过主机的总线输出接口,接至报警联动继电器模块,把总的报警信号转换成

分线制的信号,然后分别接至由监控厂家提供的报警单元接口上,报警单元再连接矩阵,通过变成形成相

应的联动?

   个人理解,不知对不对,望前辈们指点!?

另外说下,现在论坛好象人气不是很好啊,刚才居然发现了自己05年的帖子还在头2页!  

              建议斑竹多搞些精华的帖子让大家分享,大家也多讨论讨论,谈谈最新的技术,及最

            新的应用。不要只停留在技术的层面。


作者: arlanger    时间: 2007-9-16 00:18

学习学习


作者: pakyengsun    时间: 2007-9-16 09:39
学习中
作者: 我就是好样的    时间: 2007-9-17 11:09

软联动比较好,硬联动搞一大堆的线,谁是谁都一团糟。

软联动是趋势


作者: 江浙安防人    时间: 2007-9-17 17:46
所谓的硬件联动其实是指:探测器报警会给主机一个信号,主机接收信号后,输出一个继电器信号,这个信号就是用来联动摄像机 灯光等的。
作者: ebi200    时间: 2007-9-17 20:14

软联动比较好,硬联动搞一大堆的线,谁是谁都一团糟。

软联动是趋势

赞成四楼的观点。我们公司专业做安防联动软件,主要产品分为:

总线报警主机联动矩阵

总线报警主机联动硬盘录像机

总线报警主机联动灯光

详细资料请访问:WWW.GUHESOFT.CN