此类问题我也遇到过,归根结底还是干扰的问题,以前我们做的30台电梯都是像你说的那样做的,到后来运行时都出现你所说那样。最后加上抗干扰设备问题游仁而解。
是直接没有图象了.不过其他11部电梯和这部是一样装的.都正常.
线跟抗干扰的问题了...
广州瀚唐电子科技有限公司
专业研发生产网络摄像机,视频服务器,无线视频服务器,为广大需要网络监控,无线监控的朋友提供免费方案设计,产品性价比高,欢迎来电咨询
联系电话:13710597470,QQ:610896187
联系人:郑晓芸
公司网址:http://www.heetoo.com
干扰问题。
偶也是认为是线跟干扰的问题了!
广州瀚唐电子科技有限公司---专业生产网络监控产品的厂家:http://www.heetoo.com
联系人:刘小姐 020-22276891 QQ:568931897
电梯 不起动的时候 图像十分好么 ? 是电梯启动监视器蓝屏了 还是图像花的看不清了?
电梯摄像机怎么取电? 电梯专用线屏蔽是什么样子的还有直接看上去质量如何
如果线材质量还可以 摄像机和供电线路都没问题 就加抗干扰器试试 加移频的抗干扰器 把接收端 加在 机房那里
如果出现没有视频传过来 或者图像雪花太多 那就换好些的线吧
如果是完全没有图像我认为是电源振动导致电源线的街头松动或者是电流的负载太大了,首先干扰是不会出现完全没有图像的说法--黑屏除非是断电和摄像机坏了了,至于你说的图像上下晃动有可能是电梯干扰影响的,比如电梯运动的时候有水波和雪花,这样的干扰是有的。
...............................................................
专业生产抗干扰器的厂家(自主研发,生产和销售与一体的大型公司) QQ 254808044 电话13811363411
010-68865570-243
楼主所谓“无图像”——我估计应该是应该是DVR“认为无图像”——如果用监视器看会有图像和干扰的。
估计问题应该是“摄象机是飞碟式的,外壳是金属的.内嵌装在电梯金属桥厢顶上的”——应该使摄像机与轿厢绝缘;
LZ用的是金属外客的飞碟吗?如果是可以尝试一下摄象机与电梯的绝缘
另一方面就是干扰了,
电源也有可能,在电梯运行时带不起负载
仔细检查,逐个排除吧,解决了不忘上来说一下,别浪费了兄弟们的热心
当电梯静止的时候正常,如果运行图像有干扰,
分析:
1、10部电梯有1部有干扰,如果同样的电梯和同样的线缆,问题的可能性是安装的问题。
2、其次就是干扰的问题 ,原因 静止的时候正常,说明连线的问题不是很大,运行的时候受到电机的磁场干扰。
干扰的问题就需要采用设备来解决,以下的设备专门针对电梯运行造成的变频干扰设计,有效的消除避免电梯的图像免受电磁的干扰,给你稳定清晰的图像。
[attach]32774[/attach]
学习中~~~~~
自己仔细检查.
LZ说其他的11台没问题/。如果没加抗干扰器的话,肯定就是线上面出问题啦。要好好做一次检查才行。我怎么就没遇到过这样的问题(不过我事先装好抗干扰器)~~~郁闷!~
很肯定的说,是线路问题,跟电梯随行电缆绑在一起的视频线(包括电梯专用视频线)由于线本身的质量问题和绑扎的工艺问题,造成电梯运行一段时间后出现线路内部接触不良现象,电梯在某个位置是连通的,在另一个位置是断开,就会出现楼主说的这种情况.视频线和网线都有这个问题,还有的是电梯运行相当长的时间后出现这个问题!!换线或者设法找出线路接触不良的位置重新接一下就好!
个人认为,电源的可能性比较大,再就是视频接头接触不良的问题,在这两个地方基本就能把问题解决了
你可以试用这种方式来解决你的干扰问题。
[attach]32818[/attach]
干扰+电梯震动+线缆